大金V3多联机正常情况下高低压管是什么温度

[复制链接]
发表于 2016-8-30 07:49:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大金VRV3多联机,系统制冷正常,为什么有时候高压管是热的,有时候是冰的,到底什么样的状态是正常的?还有内机的41模式里,03和04表示的是哪个地方的温度,多少温度是正常的,缺弗和制冷剂过多温度又是什么样的,请大神们指教。
发表于 2016-8-30 10:22:33 | 显示全部楼层
0304根本就不显示的温度好吗,你就看000102就好了,那么纠结干嘛,
发表于 2016-8-30 10:23:11 | 显示全部楼层
制冷状态下高压管是热的(高压常温液体),41模式下00为面板感知温度,01为吸气温度,02为液管,03为气管   一般03能达到13度左右为好(个人观点仅供参考)
发表于 2016-8-30 11:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
6666666666
发表于 2016-8-30 19:34:47 | 显示全部楼层
是的,我就这情况想请教大金售后,好像他们也不太清楚哦
发表于 2016-8-30 21:55:39 | 显示全部楼层
个人觉得,内机开的少,或者是温度差不多的时候,细管是凉的。其他时候都是温热的,除非是主膨胀阀有问题。制冷时02,8度左右,03,12度左右,效果可以,制热,03.35度以上,效果都不错。
发表于 2016-9-1 00:12:03 | 显示全部楼层
我试过海尔的,开一半的时候高压管潮湿,全开的时候微凉,内机的两个传感器都十度左右
发表于 2016-9-1 00:13:32 | 显示全部楼层
还有你说的正常应该效果也有差别,个人觉得效果很好的话全开应该微凉