楼主: gusfmu

3P柜机新机刚装一个月,接表针不动的,压机不工作的,风机转是不是卡缸了,

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-31 15:23:39 | 显示全部楼层
接表有3KG 说明还有F 的,  机子也没有少F就保护的功能的。就是没F 压机也会工作的吧,外机有四通阀。接触器。电容,一个压机,没有什么零件了,
发表于 2016-8-31 15:59:29 | 显示全部楼层
压机不转,  接表压 才 3KG??这特么 明显 就是没氟了, 静止压力 起码在 10个压。

又是新机器 !!  插插是 管子漏, 还是 内机漏吧
发表于 2016-8-31 16:06:35 | 显示全部楼层
这空调典型是漏氟了!!压力才3KG!漏氟后再运转压缩机过热产生保护,强制停止运转。
发表于 2016-8-31 21:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
摸下压缩机是否热的再测压缩机绕组阻值,压缩机冰凉又没阻值压缩机基本完蛋了,压缩机热有可能是热保护器动作了,卡缸了通电压缩机能听到嗡嗡声然后再保护的,定频的空调不难修的
发表于 2016-8-31 22:07:29 | 显示全部楼层
前天的帖阿,有回头去看没?在有电到外机接触器上端时用东西顶下接触器,压机能起动说明你前天去看时热保护,机身摸着很烫的,没起动机身凉的就是压机坏,有嗡嗡声不是卡缸就是没电容容量,停机时氟压力很高的,现在这点压力是渗漏了