楼主: gusfmu

3P柜机新机刚装一个月,接表针不动的,压机不工作的,风机转是不是卡缸了,

[复制链接]
发表于 2016-8-29 23:21:52 | 显示全部楼层
安装工只负责机子够冷不漏水这两项。其他的归售后维修负责,你想学修理好事,最好先从基础学起才行,同一个故障原因很多,尽量看多点周老师的帖
发表于 2016-8-29 23:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
是不是少佛低压保护
发表于 2016-8-30 13:39:19 来自手机 | 显示全部楼层
新机都有压缩机不行的,可把氟放掉,卸掉铜管单独试压缩机的吸排气能力,以确定是不是压缩机
 楼主| 发表于 2016-8-30 14:15:32 | 显示全部楼层
crx老鱼翁 发表于 2016-8-29 23:08
不运转怎么就3kG,你那里气温还零下吗?

就是表接上去就是3kg 一直不动。因为压机不工作,
发表于 2016-8-30 14:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机线圈有没有断?保护器有没有断路?直接接220到压机,看压机是否启动。
发表于 2016-8-30 15:36:08 | 显示全部楼层
在烂的压机也不可能用半个月就坏了?在找找原因吧,不要动不动就说压机坏了。售后来了以后,一查不是。才丢人呢
发表于 2016-8-30 17:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
观察有没有电流,没有检查压缩机连接线
发表于 2016-8-30 22:04:32 来自手机 | 显示全部楼层
gusfmu 发表于 2016-8-30 14:15
就是表接上去就是3kg 一直不动。因为压机不工作,

肯定漏了,要不然那能就3kG。
发表于 2016-8-30 22:41:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-31 14:26:51 | 显示全部楼层
新机不容易卡缸,压机很烫就是热保护了,还有救,否则缺氟 压机挂了。