马虎造成弯路的维修

    [复制链接]
发表于 2016-8-30 08:32:56 | 显示全部楼层
卖艺不卖身 发表于 2016-8-30 07:54
内机温度到了,外机本应该停机了,可触点粘结,风机有停压机没停,误以为是风机自己偷停。。正确的思路应该 ...

同意你的观点。本例故障的根本原因应该就是外机交流接触器触点粘连,刚开始室温未到所以压缩机、风机得电正常工作,就出现楼主看到的“貌似一切正常。。。”,等工作一段时间后,室温达到设定温度,外风机立刻停机,压缩机接触器失电,如果此时接触器触点正常,那么压缩机就会立刻停机,可偏偏接触器触点粘连,导致压缩机仍旧“正常”工作着,此时楼主犯了个致命的错误——误认为风机自身原因致不工作,所以楼主毫不犹豫地更换了外风机,自认为找到了故障,可其实故障隐患并没排除,所以更换风机后“老毛病”很快复发。。。
发表于 2016-8-30 08:33:32 来自手机 | 显示全部楼层
把温度调高到接近室温
让它停机不就知道哪有问题了吗
何必在那浪费两个小时
发表于 2016-8-30 08:45:55 | 显示全部楼层
不错的案例,主要是外机离得远,不容易发现内机送电压缩机就工作,挂机柜机我都遇到几个,送电压缩机就工作,外机离得近可以听到声音。
发表于 2016-8-30 08:48:02 | 显示全部楼层
好手艺!!!!!!
发表于 2016-8-30 08:52:29 | 显示全部楼层
happytomchen 发表于 2016-8-29 22:13
触点烧结了,为何风机会停?定频不是压机和风机是并联的?

定频机风扇和压缩机是不同的继电器的。。我家现在的海尔就是这样了。。
发表于 2016-8-30 08:52:46 | 显示全部楼层
风扇偷停故障很少见,接触器坏的较多,不错!又创收了。
发表于 2016-8-30 08:55:24 来自手机 | 显示全部楼层
第一次风机停机,既然是室内温度到了停机,压缩机应该也跟着停啊
发表于 2016-8-30 09:06:29 | 显示全部楼层
换件师傅,那风机就没有坏了, 白花了四百,有的风机内有线圈温度保护的,
发表于 2016-8-30 09:06:46 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2016-8-30 09:11:25 | 显示全部楼层
做事一定要细心,多想想再动手,省好多麻烦事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-21 19:14 , Processed in 0.054264 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表