电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 33272|回复: 9

美的5匹天花机送电显示E8

[复制链接]
发表于 2016-8-28 22:46:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5匹美的天花机送电显示E8,为通迅故障,内外机传感器,水泵都正常,内机5V12V供电正常,怀疑电路板问题,刚好边上有一样的,折下电路板试机正常,想请教下,电路板哪一部分出了问题,才三年的空调,电路板挺新,想修修
P60828-150428.jpg
P60828-150601.jpg
P60828-150718.jpg
P60828-150521.jpg
发表于 2016-8-28 23:10:33 | 显示全部楼层
一般是继电器电机驱动电路有问题
发表于 2016-8-28 23:13:22 | 显示全部楼层
来学习了!!!!
发表于 2016-8-28 23:16:24 | 显示全部楼层
线路板 上面 焊接的 通讯线路 元件 出了问题,  
发表于 2016-8-29 01:09:52 | 显示全部楼层
查线路,可能是外机线路故障。
发表于 2016-8-29 05:22:30 | 显示全部楼层
通讯电路故障,你首先检查通讯电路及其相关的电路,外机的故障可能性大。
发表于 2016-8-29 07:53:24 | 显示全部楼层
看看弱电扦头是否有接触不良<原板>,,检查相关信号驱动电路。外机无问题。
发表于 2016-8-29 07:58:13 | 显示全部楼层
修几台这样的机都是主板坏,一般用另一台正常的代换
发表于 2016-8-29 18:36:53 | 显示全部楼层
楼主是换了内机板空调好了,不就是内机板故障吗,他的问题是拆下的坏板子坏了什么东西。
 楼主| 发表于 2016-8-29 22:14:23 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-8-29 18:36
楼主是换了内机板空调好了,不就是内机板故障吗,他的问题是拆下的坏板子坏了什么东西。

是的换了一块板,刚好有几台一样的,拆下来装上试机正常工作,就是不知道电路板哪部分坏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:50 , Processed in 0.062736 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表