楼主: chuwumingoo1

有没有高手会搞PLC的啊

[复制链接]
发表于 2016-12-13 02:09:43 来自手机 | 显示全部楼层
PLC程序很难出错,第一步你要先确定对应泵的PLC输出点灯是否亮,如果灯亮你就检查和泵连的的交流接触器是工作,泵是否烧掉。第二步如果PLC输出灯不亮,你检查跟泵启动条件有关的开关。
发表于 2016-12-17 20:53:59 | 显示全部楼层
PLC保护锁死有很多原因,具体需要看你 的PLC是工作在什么状态,是信号反馈缺失还是保护误动作,都需要专业的检查和分析 ,单靠你这样模棱两可的说 很难判断。PLC本身故障很少,一般都是辅助电路有问题的多,希望还是把水泵的工作状态以及电路的组成描述的清楚点也可以让各位大神给你透彻的分析,有图更好。。
发表于 2016-12-18 10:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
程序丟失,不会有输出,输入输误,或输出点损坏
发表于 2016-12-25 09:57:15 | 显示全部楼层
电脑上安装该PLC软件,连接PLC,通过监控查PLC的工作状态。
发表于 2016-12-30 19:13:44 | 显示全部楼层
用电脑连接PLC读取程序,一目了然
发表于 2016-12-30 20:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
是一直用着的,还是掏来的,还有个开关是在哪个位置要清楚
发表于 2016-12-30 20:05:03 来自手机 | 显示全部楼层
什么牌子的
发表于 2017-7-12 17:01:57 | 显示全部楼层
不会把一个常闭的输入信号给拔了吧?
发表于 2017-7-15 18:05:14 | 显示全部楼层
是不是输出点烧坏了,什么锁定保护啊
发表于 2017-7-16 16:17:44 来自手机 | 显示全部楼层
plc内部继电器触点粘连