电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2203|回复: 9

机房空调吹水

[复制链接]
发表于 2016-8-28 13:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机房空调蒸发器上的冷凝水被风机吸了下来,水吹了一地,请教怎么解决?
 楼主| 发表于 2016-8-28 13:21:35 | 显示全部楼层
蒸发器上有一部分亲水膜已经被保养时清洗掉了,是否与此有关?
发表于 2016-8-28 13:33:16 来自手机 | 显示全部楼层
很有可能,怎么会被洗掉呢?
 楼主| 发表于 2016-8-28 13:49:14 | 显示全部楼层
jackieone 发表于 2016-8-28 13:33
很有可能,怎么会被洗掉呢?

我推测之前的维保人用的药剂浓度太大造成的,现在咋办呀?
发表于 2016-8-28 13:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
我也不知道了,开小风量可能会缓解
 楼主| 发表于 2016-8-28 13:57:12 | 显示全部楼层
jackieone 发表于 2016-8-28 13:50
我也不知道了,开小风量可能会缓解

风量开65%不吹水,可是时间长了结冰
发表于 2016-8-28 18:22:39 | 显示全部楼层
    哎呀,这被搞得一塌糊涂的,咋修呀,还是换吧,换个内换热或整个风口
发表于 2016-8-28 22:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
这下搞大了
发表于 2016-8-30 21:32:39 来自手机 | 显示全部楼层
进入机房注意防辐射
发表于 2016-8-30 22:45:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:43 , Processed in 0.059787 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表