三菱电机变频空调AH09VA 安装维修经历

[复制链接]
发表于 2016-8-27 23:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    朋友不知在哪里搞到两台库存的三菱电机AH09VA,让我帮忙安装。。于是乎联络好带上安装用家伙去给他装(免费!!!!关系好没办法)。去和他两个人开装很快地一台装好,接上真空泵抽真空然后去装第二台。。等了20多分钟回来关掉真空泵(401带电磁阀真空泵)保压。然后继续装第二台等第二台装好回来看地一台真空度OK。然后开阀,拆真空泵,试运转。——————
     
    故事开始: 我正挂在外墙给第二台机器抽真空时,朋友跑来说机器不制冷,开了3,4分钟了点冷风都没有,我看了下外机发现从三通阀开始液管凝露,气管基本是环境温度,外机吹出风不热。然后爬回去看了下设定温度和电表上的功率,发现温度已经设定在最低,但功率不高。。


睡觉睡觉,今天先更新到这里。。。大家可以先猜猜是什么问题哈。。。
发表于 2016-8-27 23:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
估计是缺氟了,测下电流,打下压看看。是否在标准范围类
发表于 2016-8-28 00:10:10 | 显示全部楼层
三通阀没开
发表于 2016-8-28 00:11:25 | 显示全部楼层
低压阀没开全。
发表于 2016-8-28 07:03:15 | 显示全部楼层
说说完了嘛,还要卖关子。
发表于 2016-8-28 08:23:53 来自手机 | 显示全部楼层
老板真会卖关子。
发表于 2016-8-28 08:27:00 | 显示全部楼层
安装问题    。。
发表于 2016-8-28 08:49:02 | 显示全部楼层
空调里没有氟??
 楼主| 发表于 2016-8-28 15:06:00 | 显示全部楼层
  继续更新。。。有人说三通阀没开或没开全,我只能说这种低级问题本人是绝对不会犯的。。。

   我也认为是缺制冷剂,毕竟机器是12年出厂的已经放了4年了。而且开液阀声音很小,于是跑回去拿上手里最好的杜邦R410a和表什么的回来排空定量加氟。。。加好后发现还是不制冷,但是液管开始结霜,表上压力1Kg都没有,心想完了,肯定哪里堵了。于是停机检查发现液管结霜是从外机液阀哪里就开始了,这个说明是外机哪里有堵塞,不是毛细管就是膨胀阀有问题。。爬回去喝了口水又抄上家伙挂在20多米的地方拆外机。。拆开拔开隔音棉一看,膨胀阀上光秃秃的,线圈不知道哪里去了,我当时心里顿时。继续顺着电路板上膨胀阀线找发现膨胀阀线圈掉在机器最下面去了,拿出来发现线圈上卡铜管的卡子变形卡不住。。。调整好卡子装回开机,机器完全正常了。。
   
    结果整个机器就是膨胀阀线圈卡子变形(应该是安装工干的好事)导致运输中膨胀阀线圈脱落,导致空调膨胀阀无法动作引起机器不制冷。。吊在半空中结果是给厂家擦屁股。。累死。
发表于 2016-8-28 16:13:07 来自手机 | 显示全部楼层
  估计以后装这种长时间放置机要开壳 先观察下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:50 , Processed in 0.061364 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表