重金求解决 美的 多联机开单台不冷,要开三台内机才冷

[复制链接]
发表于 2016-10-11 13:38:29 | 显示全部楼层
路过 学习中.....
发表于 2016-10-15 08:51:15 来自手机 | 显示全部楼层
查一下其他的电子膨胀阀有没有关不死或者关死打不开的。单开71的其他内机没关死会冷媒分流,71的这台冷媒流量不足导致结冰现象。
发表于 2016-10-15 09:35:39 | 显示全部楼层
71的机堵了(油堵),直放冷媒后再充注。(充注时要观测电流丶压力丶温度)
发表于 2016-10-15 17:46:02 来自手机 | 显示全部楼层
楼主修好了,什么问题引起的也不给个回音
 楼主| 发表于 2016-10-16 15:09:28 来自手机 | 显示全部楼层
鸡肉味嘎嘣脆 发表于 2016-10-15 17:46
楼主修好了,什么问题引起的也不给个回音

谢谢关心,现在还没有修理好,现在售后说可能冰堵,这段时间售后又没空来修
 楼主| 发表于 2016-10-16 15:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
毅力制冷 发表于 2016-10-15 09:35
71的机堵了(油堵),直放冷媒后再充注。(充注时要观测电流丶压力丶温度)

冷媒全放过,又抽空 吹氮气过,再重新定量加冷媒,问题依旧
 楼主| 发表于 2016-10-16 15:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2016-10-15 08:51
查一下其他的电子膨胀阀有没有关不死或者关死打不开的。单开71的其他内机没关死会冷媒分流,71的这台冷媒流 ...

这问题到时让售后查下看,谢谢指导
发表于 2016-10-16 16:57:21 来自手机 | 显示全部楼层
全部打开可以制冷就不是冰堵,前面叫你检查,别的内机膨胀阀有没有关死,没有检查吗
 楼主| 发表于 2016-10-16 17:06:03 来自手机 | 显示全部楼层
鸡肉味嘎嘣脆 发表于 2016-10-16 16:57
全部打开可以制冷就不是冰堵,前面叫你检查,别的内机膨胀阀有没有关死,没有检查吗

维修的人一直没时间来,都催几次了,真无奈。上次省里维修的人都来看,都没搞定就回去了,他的意见是脏堵,我们当地的售后又联系了美的公司技术说是冰堵,我说冰堵不可能在一个地方一直出现阿,冰堵因应该会不固定堵的,售后说厂家说有可能冰堵也会固定点冰堵,所以他说要做过滤器去试试,他们又很忙所以一直没来
发表于 2016-10-16 21:35:54 | 显示全部楼层
油堵了!处理方法在高压阀处接一冷库用大过滤器(里面的干燥硅胶可更换),连续工作十二小时,看过滤器的硅粒变黑么,如变黑换硅粒再二作十二小时,直至效果0K。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 12:00 , Processed in 0.056537 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表