重金求解决 美的 多联机开单台不冷,要开三台内机才冷

[复制链接]
发表于 2016-10-3 12:53:37 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是别的风口截流阀关不死。别的内机要检查一下
发表于 2016-10-3 12:54:29 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下你看71机器的时候别的内机有没有结冰
发表于 2016-10-3 12:59:42 来自手机 | 显示全部楼层
修好了记得回复
 楼主| 发表于 2016-10-4 00:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
鸡肉味嘎嘣脆 发表于 2016-10-3 12:53
会不会是别的风口截流阀关不死。别的内机要检查一下

好的,我叫售后查下
发表于 2016-10-5 21:26:59 来自手机 | 显示全部楼层
我业余爱好者提几个建议。首先先测单台和一起开的时候总管压力。如果一样,可以认为是71这台的压力差过大(因为制冷是靠压力差换取蒸发)。过大原因如前面网友所说的,管子扁?膨胀阀?冰堵等等。还一个可能就是热交换风速与制冷量不匹配(包括风机故障,蒸发器脏等等)。按你来说,单机会,一起开不会。按照你说的71膨胀阀不变,支路分流。导致71压力差正常。(测量应该出现单机与多机压力不一样)。原因就是压缩机全力工作,(多考虑通讯,和压缩机控制这块问题。或者功率匹配问题。
发表于 2016-10-5 21:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
正常建议测出流和回流的压力。单机与多机共运行压力变化。这样论坛里的高手就能帮到你了
发表于 2016-10-6 20:26:54 | 显示全部楼层
内机直流电压12V就是澎涨阀的电压可能不正常,12V的电容有可能漏电
发表于 2016-10-6 23:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
他主板和膨胀阀都换了
发表于 2016-10-7 21:00:34 | 显示全部楼层
   蒸发器结冰肯定是节流后流量不足造成的,可以这样假设一下71是最大的机子单开的话给外机的信号低频运行(以其他两台中的一台所需制冷量来指令压缩机工作所需频率)。当开两台的时候以两台小内机的冷量来工作儿开三台的时候也就是满负荷运行当然不结冰了。对美的多联机不太熟悉但楼主可以从这方面去考虑检查三台内机的能力码设定是否正确,有可能大机的能力码设定小机的了,小机的设定成大机的了。
  以上个人维修思路对美的不熟不一定正确经供参考勿喷!
发表于 2016-10-7 21:24:37 | 显示全部楼层
看看是不是内外机连线接的有问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-22 12:26 , Processed in 0.055007 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表