楼主: fk3711

重金求解决 美的 多联机开单台不冷,要开三台内机才冷

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-9-23 11:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
wang8057596 发表于 2016-9-23 09:46
内机的 传感器阻值漂移了, 我修过 特灵多联机有过这样情况,开一台结冰,外机还报低压,同开两台或者三台 ...

是我图片上面标的那两个传感器吗?
发表于 2016-9-25 22:52:23 | 显示全部楼层
检查71机器上的连接 管路 有无握扁 现象,分歧器 到机器的 长度 。 分歧器 焊接的时候 入管可能过长 造成分歧器内截流
发表于 2016-9-26 00:05:33 来自手机 | 显示全部楼层
外机控制线调换下看看
发表于 2016-9-26 00:41:17 来自手机 | 显示全部楼层
把两个管温换了看看
 楼主| 发表于 2016-9-27 22:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
南通响马 发表于 2016-9-25 22:52
检查71机器上的连接 管路 有无握扁 现象,分歧器 到机器的 长度 。 分歧器 焊接的时候 入管可能过长 造成分 ...

三个温度感应都换了,没效果,现在怀疑微堵在节流阀出口后面一段到蒸发器那一段小管,师傅说冰堵不会一直在一个地方结冰
发表于 2016-9-28 10:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
再换个节流阀看看,节流阀焊接不好很容易坏,焊接时给节流阀降温。换好再试试,如果确定是冰堵,在这台机的管道加个干燥过滤的。不过像这种办法要换肝几个过滤器的。
 楼主| 发表于 2016-9-29 20:38:37 来自手机 | 显示全部楼层
CDOCEO 发表于 2016-9-28 10:36
再换个节流阀看看,节流阀焊接不好很容易坏,焊接时给节流阀降温。换好再试试,如果确定是冰堵,在这台机的 ...

我节流阀是个盒子不要焊接的,螺帽锁的。什么都换了都解决不了,就差没割管道了
发表于 2016-9-30 18:11:32 | 显示全部楼层
别闹了 定量加氟就好了 你氟加的不合适
发表于 2016-10-3 12:52:56 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是别的风口截流阀关不死。别的内机要检查一下
发表于 2016-10-3 12:53:10 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是别的风口截流阀关不死。别的内机要检查一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 11:49 , Processed in 0.053978 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表