楼主: fk3711

重金求解决 美的 多联机开单台不冷,要开三台内机才冷

[复制链接]
发表于 2016-9-22 19:17:39 | 显示全部楼层
有可能內机地址丢失
 楼主| 发表于 2016-9-22 21:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
梓欣 发表于 2016-9-22 19:17
有可能內机地址丢失

请教如何解决,内机上有两个温度感应器,是黄色的像铜的,那个要是坏会不会出现这个现象
发表于 2016-9-22 21:12:04 | 显示全部楼层
fk3711 发表于 2016-9-22 21:06
请教如何解决,内机上有两个温度感应器,是黄色的像铜的,那个要是坏会不会出现这个现象

金属头是管温,是一个还是二个
 楼主| 发表于 2016-9-22 21:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
梓欣 发表于 2016-9-22 21:12
金属头是管温,是一个还是二个

两个,看得到吗?
image.jpeg
发表于 2016-9-22 21:15:54 | 显示全部楼层
fk3711 发表于 2016-9-22 21:13
两个,看得到吗?

一个是中间、一个是出口
 楼主| 发表于 2016-9-22 21:17:59 来自手机 | 显示全部楼层
梓欣 发表于 2016-9-22 21:15
一个是中间、一个是出口

我怀疑这个,不知道这个会不会导致机子结冰原因
发表于 2016-9-22 23:24:30 来自手机 | 显示全部楼层
问题是就泄露引发的,缺制冷剂或制冷剂加注过多才会是主要参考的问题。别把感冒当癌症症。
 楼主| 发表于 2016-9-22 23:47:35 来自手机 | 显示全部楼层
冯唐易老 发表于 2016-9-22 23:24
问题是就泄露引发的,缺制冷剂或制冷剂加注过多才会是主要参考的问题。别把感冒当癌症症。

就是一会制冷一会不制冷,即先制冷,冰堵停止制冷,待冰化了又制冷。如是脏堵就基本不制冷了。
查了这个文章,我现在怀疑是冰堵
发表于 2016-9-23 09:27:45 | 显示全部楼层
已经结冰了,怎么会没有冷风
发表于 2016-9-23 09:46:12 | 显示全部楼层
内机的 传感器阻值漂移了, 我修过 特灵多联机有过这样情况,开一台结冰,外机还报低压,同开两台或者三台,可以正常开启, 内机阻值票以后,内机主板检测到的气管 液管,温差过低,电子膨胀阀,就会关闭、或开启很小,就会导致这样情况。希望对你有帮助
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 09:42 , Processed in 0.057459 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表