楼主: fk3711

重金求解决 美的 多联机开单台不冷,要开三台内机才冷

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-31 09:57:11 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2016-8-31 00:01
根据楼主的描述是故障机器节流不到位,制冷剂流量大了,多开几台制冷剂分流了,机器就正常了,请检查,感温 ...

谢谢您的回答,售后来了我就把大家提的建议让售后试试,解决了第一时间告诉大家
 楼主| 发表于 2016-8-31 09:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
cgl1983 发表于 2016-8-31 00:59
没修过空调的我分析看看,,都开机压力正常,制冷正常,说明不堵,不少制冷剂,,,单开一台,节流的都结冰 ...

谢谢您的回答,售后来时会把您的解决办法跟售后说下看。
发表于 2016-8-31 10:40:09 | 显示全部楼层
问题应该还是在71的内机上;节流阀开起度偏小,传感器故障,内板故障。
 楼主| 发表于 2016-8-31 21:36:27 来自手机 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2016-8-31 10:40
问题应该还是在71的内机上;节流阀开起度偏小,传感器故障,内板故障。

应该不是节流阀问题,节流阀换过了还是一样
发表于 2016-8-31 22:28:05 来自手机 | 显示全部楼层
小管子或分歧器堵了吧
发表于 2016-8-31 22:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
应该是拨码问题
 楼主| 发表于 2016-8-31 23:04:40 来自手机 | 显示全部楼层
老流氓 发表于 2016-8-31 22:56
应该是拨码问题

码调好会跑的吗?
发表于 2016-9-1 07:24:26 来自手机 | 显示全部楼层
氮气吹扫管路,抽真空定量加氟,不行换内机板,71机器稍微开久点看效果。
发表于 2016-9-10 16:36:05 | 显示全部楼层
控制节流阀的控制电路检查了吗,把71内机关掉,如71蒸发器开始慢慢节冰就是节流阀关不死,或节流阀的控制电路出了问题
 楼主| 发表于 2016-9-22 15:44:04 来自手机 | 显示全部楼层
各位师傅,昨天售后来把内机板换了,情况还是一样。现在售后在联系省技术人员来检查