楼主: fk3711

重金求解决 美的 多联机开单台不冷,要开三台内机才冷

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-29 00:06:44 来自手机 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2016-8-29 00:01
图太模糊了看不清

你好,压力在1这样
发表于 2016-8-29 00:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
fk3711 发表于 2016-8-29 00:01
这倒没看过,不过不一样大的内机开了压力也不同吧?

单开这台压力不到1公斤?你单开这台慢慢加制冷剂观察,在看出风口温度下不下降。
 楼主| 发表于 2016-8-29 00:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2016-8-29 00:14
单开这台压力不到1公斤?你单开这台慢慢加制冷剂观察,在看出风口温度下不下降。

是的不到1公斤,那我再找售后来加了试试,我这小地方售后只会安装,一有问题就不会修
发表于 2016-8-29 20:21:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-30 23:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
修好了没有
发表于 2016-8-31 00:01:10 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-31 00:59:37 来自手机 | 显示全部楼层
没修过空调的我分析看看,,都开机压力正常,制冷正常,说明不堵,不少制冷剂,,,单开一台,节流的都结冰而且吹自然风,就是这时候送来的制冷剂明显不够,低压低也可看出,那就是控制板,或者通信线路,室内温度探头,,,反正归结为电路问题,,,,能不能把其他内机的信号线给这个有问题的内机试试
发表于 2016-8-31 01:01:08 来自手机 | 显示全部楼层
没看清楚,任意开一台内机都不制冷吗
发表于 2016-8-31 07:41:58 | 显示全部楼层
制冷剂不够或者里面有空气了。
 楼主| 发表于 2016-8-31 09:52:57 来自手机 | 显示全部楼层
漯河昆仑 发表于 2016-8-30 23:34
修好了没有

没有,叫售后一直没空来,谢谢关心。