楼主: fk3711

重金求解决 美的 多联机开单台不冷,要开三台内机才冷

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-28 11:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
大家提的方法有对症的,修好了的话会联系您给予红包感谢,谢谢各位师傅
image.jpeg
image.jpeg
发表于 2016-8-28 11:49:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个有问题的微堵
发表于 2016-8-28 12:17:01 | 显示全部楼层
    分析下单机工作时的系统回路经,再根据工况分析故障吧。
    驴主要排除故障的就真的只有你自己,坛里的兄弟们只是给你提供一个思路或方向罢了。
    还有,你说是补F后才出现的问题,那也可大胆的假设一下,例如是不是F加多了?是不是进空气了?
    多联机的安装与维修,一直都是比较麻烦的,往往都是牵一发动全身的,所以得更细心才是。
 楼主| 发表于 2016-8-28 12:37:42 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2016-8-28 12:17
分析下单机工作时的系统回路经,再根据工况分析故障吧。
    驴主要排除故障的就真的只有你自己,坛里 ...

因为售后怀疑是室内电子膨胀阀坏,换的时候也又抽真空加氟了
发表于 2016-8-28 16:00:50 来自手机 | 显示全部楼层
fk3711 发表于 2016-8-28 11:40
这是单开71内机压力

加点氟看看
发表于 2016-8-28 23:19:16 来自手机 | 显示全部楼层
22的制冷剂吗?全开压力多少?全开这台效果怎么样?抽空加氟加了多少?如果全开效果可以,你试着开这台慢慢加制冷剂,看有改善吗?
 楼主| 发表于 2016-8-28 23:28:16 来自手机 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2016-8-28 23:19
22的制冷剂吗?全开压力多少?全开这台效果怎么样?抽空加氟加了多少?如果全开效果可以,你试着开这台慢慢 ...

你好,是r22的  全开共4内台机4.7压力,全开这台台效果正常也没有结冰现象,有抽真空 氟是售后定量加的 加多少没问过
发表于 2016-8-28 23:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
fk3711 发表于 2016-8-28 23:28
你好,是r22的  全开共4内台机4.7压力,全开这台台效果正常也没有结冰现象,有抽真空 氟是售后定量加的  ...

如果全开这个房间温度打的下来,你单开这台试着慢慢加氟,看结霜有有没有改善,怀疑缺点氟。
发表于 2016-8-28 23:35:44 | 显示全部楼层
把 有故障的内机节流阀的 感温包,换个地方,或者悬空放在空气中,单开这一台测试一下效果,若效果 变好,就把感温包 换个 不那么冷的 地方
 楼主| 发表于 2016-8-28 23:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2016-8-28 23:19
22的制冷剂吗?全开压力多少?全开这台效果怎么样?抽空加氟加了多少?如果全开效果可以,你试着开这台慢慢 ...

售后也有试过加氟,加到5.多时说是电流太高了,又把氟放了一点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 09:52 , Processed in 0.057341 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表