重金求解决 美的 多联机开单台不冷,要开三台内机才冷

[复制链接]
发表于 2016-8-27 14:48:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
单开一台内机71的过几分钟内机节流阀就结冰了,蒸发器底部上也有冰,出风口出风就自然风了,一再开一台内机就会化冰了但不是很凉的风,再开一台内机就正常了,室内机节流阀也换了还是一样
发表于 2016-8-27 14:59:00 来自手机 | 显示全部楼层
开三台满载,测高低压压力。怀疑缺制冷剂。
发表于 2016-8-27 19:37:01 | 显示全部楼层
如果机器运转正常时制冷系统的压力是正常的,压缩机运转电流是正常的。
我告诉你:美的多联机开机时就是要求至少室内机要开启30%的。不知道这样回答,你是否能理解。
 楼主| 发表于 2016-8-27 21:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
TJLCQ 发表于 2016-8-27 19:37
如果机器运转正常时制冷系统的压力是正常的,压缩机运转电流是正常的。
我告诉你:美的多联机开机时就是要 ...

问题是就71这口是这情况,起它几台内机单独开都正常制冷,这台原来也是正常的,就是加氟的口上冷漏氟,加了氟以后就这情况了,售后都没招了
发表于 2016-8-27 22:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
开始正常,加氟后就这样了?
 楼主| 发表于 2016-8-27 23:24:58 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-8-27 22:50
开始正常,加氟后就这样了?

是的,求解,机子全开压力看也有4.7了
发表于 2016-8-28 10:06:14 来自手机 | 显示全部楼层
fk3711 发表于 2016-8-27 23:24
是的,求解,机子全开压力看也有4.7了

单开的压力是多少
发表于 2016-8-28 11:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
fk3711 发表于 2016-8-27 21:43
问题是就71这口是这情况,起它几台内机单独开都正常制冷,这台原来也是正常的,就是加氟的口上冷漏氟,加 ...

脏堵了吧   微堵
 楼主| 发表于 2016-8-28 11:40:15 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-8-28 10:06
单开的压力是多少

这是单开71内机压力
image.jpeg
 楼主| 发表于 2016-8-28 11:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2016-8-28 11:39
脏堵了吧   微堵

堵了为什么其它内机开又正常了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-21 19:02 , Processed in 0.067469 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表