电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5011|回复: 7

美的变频空调不制冷

[复制链接]
发表于 2016-8-27 14:16:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台美的变频空调,客户反应不制冷,今天忽然降温很快,正好有空,去检查,打开空调,内机启动,听到继电器吸合,但没冷风出来,过好一会都没反应,中午时分,不管它,开着先吃饭再说,吃完饭,一去看,好家伙,E1报警停机,代码所知通讯故障,于是就打开外机接线盖,重启空调,一会继电器吸合,供电216伏到外机,但是通讯时有时无,难道问题在内机?就去测内机通讯电压,蛮正常呀,20伏左右,时跳时不跳,观察到内外机的距离,肯定有加长线和管,不管那么多,拆包扎带,一拉通讯线,就断了,一瞧就傻眼了,这安装的也太不负责任了,用这样烂的线,看似铜芯线,可内部已经全部生锈,你说通讯能好吗,直接更换,开机,电压跳动正常,外机启动,制冷较好!重新包扎处理,收工!!
IMG_20160826_143919.jpg
IMG_20160826_133955.jpg
IMG_20160826_133656.jpg
发表于 2016-8-27 14:31:33 | 显示全部楼层
不错啊啊               
发表于 2016-8-27 17:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
还是感谢安装工用质量差电线做通讯线,不然楼主钱哪来
发表于 2016-8-27 19:31:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-27 19:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
    棒,看着感觉驴主就一顿饭功夫把故障拿下了。
 楼主| 发表于 2016-8-27 22:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2016-8-27 19:58
棒,看着感觉驴主就一顿饭功夫把故障拿下了。

运气好而已,碰上了
发表于 2016-8-29 19:44:37 | 显示全部楼层
         
发表于 2016-8-30 10:21:03 | 显示全部楼层
大哥,这个通讯故障收了多少银子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:50 , Processed in 0.062513 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表