电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1561|回复: 7

求助!!关于抽真空后定量加制冷剂的问题

[复制链接]
发表于 2016-8-27 11:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
变频,r410a制冷剂,先把制冷剂全部放掉,然后抽真空,定量加液态r410a,用精准电子称量空调上的标注量。。

我想请教一下:1、制冷剂全部放掉的同时,这个过程会不会把冷冻油也放掉?
2、定量加制冷剂是要在空调运行状态下加,还是不在运行下???
发表于 2016-8-27 11:54:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-27 12:10:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-27 12:13:52 | 显示全部楼层
放的速度慢的,就会好多。
发表于 2016-8-27 12:38:47 来自手机 | 显示全部楼层
.慢点放。抽空后能一次性加够就加够,不能就开机。
 楼主| 发表于 2016-8-27 13:03:19 | 显示全部楼层
crx老鱼翁 发表于 2016-8-27 12:38
.慢点放。抽空后能一次性加够就加够,不能就开机。

是从低压管处加制冷剂吗
发表于 2016-8-27 13:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
xubaoyuan 发表于 2016-8-27 13:03
是从低压管处加制冷剂吗

高压有阀就高压加,没有就低压加,410等是混合冷媒,要加液体!
发表于 2016-8-27 13:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
慢慢放,不猛放,没太大问题的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:13 , Processed in 0.034190 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表