楼主: gusfmu

大金变频1P挂机故障代码 u2,开10多分钟室外机停机,

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-27 19:51:48 | 显示全部楼层

已经查了,没有发现漏点的,感觉得还是外机板的问题
 楼主| 发表于 2016-8-27 19:53:08 | 显示全部楼层
jjb100 发表于 2016-8-27 09:22
大多数空调没有压力检测吧

没有发现有这个电子元件的,只有电子膨胀阀,四通阀。。其它的都没有发现
 楼主| 发表于 2016-8-27 19:55:18 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-8-27 16:40
又像是电子膨胀阀的事情。

电子膨胀阀的线圈,50多欧 300o都正常的吧,
 楼主| 发表于 2016-8-27 19:57:06 | 显示全部楼层
现在把外板主板拿回来了,准备查一下, 或是网上订一块的,
发表于 2016-8-27 19:58:30 | 显示全部楼层
gusfmu 发表于 2016-8-27 17:14
电子膨胀阀,起什么作用的。

起节流作用,就像定频机里的毛细管作用一样,但是膨胀阀可以通过电脑版对线圈的控制,使阀体的开启度发生变化,达到改变流量的目的。要是电脑版控制电压没有,或膨胀阀线圈开路,或膨胀阀阀芯卡死不动,都会使系统出现类似缺氟,堵等故障。
 楼主| 发表于 2016-8-27 20:40:33 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-8-27 19:58
起节流作用,就像定频机里的毛细管作用一样,但是膨胀阀可以通过电脑版对线圈的控制,使阀体的开启度发生 ...

昨天第一次开机试机,高压管不会结霜的,电流2.0A 大约7-8分钟后停机,我再开机,发现高压管结霜严重的,电流在1.5A 左右。我以为是没有F ,今天去直接添加F ,才加一点就二分钟这样就停机了,过几分钟后又自动开机,到电流1.0A 就又停机,后来直接放F 开机就一直开都没停机, 电流在0.5A  左右
 楼主| 发表于 2016-8-27 20:42:52 | 显示全部楼层
威何宝 发表于 2016-8-27 17:20
换一个线圈看看罗

整机通电状态下,没有开机时,发现外机上电子膨胀阀,哒哒的响声,手摸上去有振动的,几秒后就停了,
 楼主| 发表于 2016-8-27 20:45:13 | 显示全部楼层
u2 电低压检测, 问下。它通过什么来检测的,难道是通压机了电流吗,
发表于 2016-8-27 20:57:29 来自手机 | 显示全部楼层
gusfmu 发表于 2016-8-27 20:42
整机通电状态下,没有开机时,发现外机上电子膨胀阀,哒哒的响声,手摸上去有振动的,几秒后就停了,

与膨胀阀无关,它是上电自检功能,它没坏,就低电压检测有毛病。
发表于 2016-8-27 21:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
gusfmu 发表于 2016-8-27 20:42
整机通电状态下,没有开机时,发现外机上电子膨胀阀,哒哒的响声,手摸上去有振动的,几秒后就停了,

按图介绍看看。
1472302930425..jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 06:18 , Processed in 0.067439 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表