两匹的柜机压缩机坏了能不能用一点五的压缩机

[复制链接]
发表于 2016-8-27 16:08:05 | 显示全部楼层
心动不如行动,前一阵朋友店里三匹单相压缩机坏了,我有一个三相三匹的,他有三相电,就加个三相交流接触器,用上不也OK了吗。
发表于 2016-8-27 16:30:12 | 显示全部楼层
可以用的,我用过了
发表于 2016-8-27 16:35:52 | 显示全部楼层
换过,可以用, 但为了压缩机 的寿命, 室内机风量 最好不要 太大, 风量开小一点,让回气管的温度 低一点,给压机降温,要不然。。。
发表于 2016-8-27 16:55:59 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-8-26 22:18
实际操作好过纸上谈兵.我改过不少.制冷量会少于1.5匹的.用电量会大于正常的1.5匹的(不是压机用多了、压机 ...

我有个问题请教:液管保温气管不保,是说细管保温,粗管不保么,是不是应该回气管保温细管可以不保温,还是我理解错了?
发表于 2016-8-27 17:06:58 | 显示全部楼层
小换大应该不行
发表于 2016-8-27 17:10:21 | 显示全部楼层
2p空调压缩机换1.5p应可用,旧空调乱搭配也好用1p搭1.5p内外机。
发表于 2016-8-27 18:27:47 | 显示全部楼层
35的压机制冷量也有较大的差别,取个制冷量大的大1.5P压机能够用。
发表于 2016-8-27 18:55:19 来自手机 | 显示全部楼层
    哈哈,支持反对的都有呀。首先俺表明立场哈: 更换损件一定要用相同或相匹配的。但象这种匹半换2匹或2匹换匹半的压机这事还是干过的,但是当时是出于被″命令"而为之的。事后在诚惶诚恐的跟踪服务中比对,还真是没发现有啥问题。
发表于 2016-8-27 20:00:22 | 显示全部楼层
俺村就俺帅 发表于 2016-8-27 16:55
我有个问题请教:液管保温气管不保,是说细管保温,粗管不保么,是不是应该回气管保温细管可以不保温,还 ...

是我写错了。谢谢你的指正。是保粗回气,而细液不保。
发表于 2016-8-27 20:00:59 来自手机 | 显示全部楼层
换是可以,理论上有点说不过去