楼主: Orca

两匹的柜机压缩机坏了能不能用一点五的压缩机

[复制链接]
发表于 2016-8-27 10:06:42 | 显示全部楼层
我换过一个海信的48柜机,用的就是1.5匹的压机,我给他换上了1.5的很好。定了一个两匹的,根本换不上,就放不进机器里!
发表于 2016-8-27 10:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-8-26 22:18
实际操作好过纸上谈兵.我改过不少.制冷量会少于1.5匹的.用电量会大于正常的1.5匹的(不是压机用多了、压机 ...

你意思是换上1.5匹压缩机后,两匹的制冷只相当于大一匹了?那客户会接受吗
发表于 2016-8-27 11:20:51 | 显示全部楼层
小吕维修 发表于 2016-8-27 10:02
我用过60机的代52机的,却出现热保

你那是大换小。冷凝不够!大压机怎么能换到小冷凝上面用呢?
发表于 2016-8-27 11:23:21 | 显示全部楼层
小吕维修 发表于 2016-8-27 10:48
你意思是换上1.5匹压缩机后,两匹的制冷只相当于大一匹了?那客户会接受吗

没看清楼主贴子吧!自家用的。省钱自己改动!
发表于 2016-8-27 12:11:21 | 显示全部楼层
完全可以,只要房间面积在20平左右,有些朋友说要跟换毛细管是有道理的,但是操作较麻烦;几年前2匹压机换到3匹的空调上,到现在还一切正常。
发表于 2016-8-27 13:22:10 | 显示全部楼层
小马拉大车,可以试试。
发表于 2016-8-27 14:10:21 | 显示全部楼层
自己用买新压缩机换也不贵
发表于 2016-8-27 14:43:20 | 显示全部楼层
35压机装到45柜机上 效果不错 当时买不到小2P压机就用1.5P压机装上
发表于 2016-8-27 15:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
楼主换吧!有结果发出来分享!行动证明成败
发表于 2016-8-27 16:02:58 | 显示全部楼层
这些年都换过十几台了,完全可以。。