楼主: 朱一名

求助:日立变频机故障

[复制链接]
发表于 2016-8-27 23:24:12 来自手机 | 显示全部楼层
我是外行,猜测压缩机并联。管路应该有逆止阀这东西吧?估计是类似这种管路配件问题。
发表于 2016-8-28 09:17:15 来自手机 | 显示全部楼层
压机换了?也不行!
 楼主| 发表于 2016-8-30 20:41:06 | 显示全部楼层
我看了大家的回复和建议等。电路一定没有问题。压缩机也换新的了。唯一的就是氟系统故障。可是3台压缩机排气管和回气管都是并联。排气管上没有任何开关或阀门等。回气管上有个过滤器。3台压缩机回气管上的过滤器相同。只有一个滤网,也不脏。所以维修进入迷茫区。请大家指点。现在机组还没修复。还在屏蔽2号压缩机使用中。
 楼主| 发表于 2016-8-31 09:45:36 | 显示全部楼层
没人帮我吗?
 楼主| 发表于 2016-9-1 07:27:41 | 显示全部楼层
请高手指点啊。天气马上凉快了。我打算天凉快后停机,把故障彻底解决。
发表于 2016-9-1 10:29:08 来自手机 | 显示全部楼层
2号压机接触器没有检查吗?
 楼主| 发表于 2016-9-1 11:08:53 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2016-9-1 10:29
2号压机接触器没有检查吗?

检查了,确定没有问题。我把2号和3号压缩机接线从压缩机接线端子对调。故障还是出现在2号机。
发表于 2016-9-1 11:35:41 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2016-9-1 11:08
检查了,确定没有问题。我把2号和3号压缩机接线从压缩机接线端子对调。故障还是出现在2号机。

连接线的绝缘怎么样?压缩机排气有单相阀吗?如果有单相阀检查一下
发表于 2016-9-3 00:31:39 | 显示全部楼层
检查了,确定没有问题。我把2号和3号压缩机接线从压缩机接线端子对调。故障还是出现在2号机。
好你讲得好,在屏蔽2号时,3.4号压缩机的运行电流是多少?你要实际的测一下,然后有必要将2号机组在屏蔽的状态下强起运行,时间不要过长,测一下电流。是否可以?
因为一号是变频压缩机.2号.3号.4号都是定频压缩机,如果视为制冷剂没有问题的话,那么应该就是主板和相关的电器配件的问题,不排除2号高压传感器.和2号CT电路和CT鉴别电路等其它电路的问题。
此外也不能排除2号压缩机油问题,为什么这样讲,关键你在强起2号压机时要摸一下2号压机的高压排气管热不热,这样初步判别一下2号压缩机是否有排气能力。
以上讲解仅供参考。
发表于 2016-9-3 00:36:07 | 显示全部楼层
我想你是否没讲清楚,【我把2号和3号压缩机接线从压缩机接线端子对调。故障还是出现在2号机。】对调压缩机接线,其它相应的2·3好配件到过去了吗?如高压传感器等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 01:51 , Processed in 0.052848 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表