膨胀阀调节一下,不行就压缩机问题
 楼主| 发表于 2016-8-26 11:19:27 | 显示全部楼层
极束 发表于 2016-8-26 10:58
我也遇到过几台,是不是没抽真空的原因,我也没想明白,放弃了,当时就说压机性能老化

我也怀疑过是不是氟不纯
 楼主| 发表于 2016-8-26 11:21:20 | 显示全部楼层
空调压缩机专卖 发表于 2016-8-26 11:12
膨胀阀调节一下,不行就压缩机问题

没有膨胀阀,机器几乎是新的
 楼主| 发表于 2016-8-26 11:22:16 | 显示全部楼层
了尘。。。 发表于 2016-8-26 11:07
细管是不是冰凉,如是,则是内机脏,否则是抽空不良。

细管不凉,不结露
 楼主| 发表于 2016-8-26 11:22:43 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-26 11:09
需要测量一下,正常情况下,氟利昂刚好的量,是粗管温度5.5度,细管同样位置是6度

好的,今天带上温度计再去
发表于 2016-8-26 12:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
堵:蒸发器里
发表于 2016-8-26 13:14:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-26 14:40:10 | 显示全部楼层
有点忙 发表于 2016-8-26 13:14
前段时间我搞售后时也遇到像你说的这个现象,啥都基本在正常范围内,就是把个小小的屋的温度降不下来,风口 ...

量风口的出风温度,再量粗管阀的温度,如果粗管阀温度比出风低,你就加大内机循环风量
如果粗管温度比比出风口高,那就补点氟

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
有点忙 + 2 好的,谢谢!学习了。

查看全部评分

发表于 2016-8-26 15:04:34 | 显示全部楼层
遇到过,也是电流.压力都正常,内外机都很干净风很大,外机管子都结露,就是内机出风口不是很凉。真不知是咋回事。期待高手出现!
发表于 2016-8-26 15:14:22 | 显示全部楼层
用心爱你 发表于 2016-8-26 15:04
遇到过,也是电流.压力都正常,内外机都很干净风很大,外机管子都结露,就是内机出风口不是很凉。真不知是 ...

不是很凉最好是拿出具体数据,比如进风有35度了,出风有22度,那当然不凉
但这不是很正常吗?
正常情况进出风有个12,13度空调就能凉了,主要是看室内温度,万一房间漏风,墙不保温,那永远也凉不下来啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:53 , Processed in 0.061306 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表