海尔72柜机制冷不好

[复制链接]
发表于 2016-8-26 10:20:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2016-8-26 21:46 编辑

海尔定频72柜机移过机,现象是效果不好吹出来的风不是冰凉的,降温慢。房间面积30平方室内温度30,蒸发器冷凝器很干净,压力4.5公斤补加到5.5公斤没有改善,回管结露。外机散热良好风热不烫手。大家指点一下,有时老是遇到这类看似正常,但是效果不好的机器。感觉无从下手。
发表于 2016-8-26 10:32:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-26 10:54:53 | 显示全部楼层
电流、压力要配套,否则就有故障。
发表于 2016-8-26 10:57:48 | 显示全部楼层
测量一下回管阀门处的温度多少?同样位置细管温度多少?
发表于 2016-8-26 10:58:21 | 显示全部楼层
我也遇到过几台,是不是没抽真空的原因,我也没想明白,放弃了,当时就说压机性能老化
 楼主| 发表于 2016-8-26 11:05:20 来自手机 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2016-8-26 10:32
运行压力是否平稳?否则可认为压机老化。

空调虽然有5年机龄,装好几乎就没怎么用过。应该不存在老化。压力是平稳的。
 楼主| 发表于 2016-8-26 11:07:00 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-26 10:57
测量一下回管阀门处的温度多少?同样位置细管温度多少?

细管没有结露,温度没测
发表于 2016-8-26 11:07:45 | 显示全部楼层
细管是不是冰凉,如是,则是内机脏,否则是抽空不良。
发表于 2016-8-26 11:09:02 | 显示全部楼层
lizhenxian 发表于 2016-8-26 11:07
细管没有结露,温度没测

需要测量一下,正常情况下,氟利昂刚好的量,是粗管温度5.5度,细管同样位置是6度
 楼主| 发表于 2016-8-26 11:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
极束 发表于 2016-8-26 10:58
我也遇到过几台,是不是没抽真空的原因,我也没想明白,放弃了,当时就说压机性能老化

我也怀过疑氟不纯,就怕抽空重加后还是这样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:28 , Processed in 0.060533 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表