美的柜机探讨

[复制链接]
发表于 2016-8-25 22:46:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今在麻将馆维修一台51柜机。  初始现象是内机风速小,出风口冒白气。  查为内机散热器背面被油堵死(麻将馆抽烟的多,长久形成了烟油),用威猛先生除油,用刷子刷干净,再用空调清洗机洗干净就收米走人。可晚上客户打电话讲效果不好,跑去一瞧,内机蒸发器结霜,管道结冰,并沿着粗管到了压机回气口,粗管压力为4bar
,  电流未测。之后,通电四通阀强行除冰,运行机器几个小时,未发生结冰现象,调整氟压,出风口温度9.4度,可客户不很满意。    请大家帮忙分析下这台机子的故障原因,谢谢!
发表于 2016-8-25 22:59:08 来自手机 | 显示全部楼层
4bar回气压力蒸发器和回气管结霜,4bar压力对应温度应在冰点以上一点,还是有结霜现象,应是蒸发不充分这个可能有內电机转速达不到,还有外机查看没有呢?风速和冷凝器是否干净?
发表于 2016-8-25 22:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
效果还是不行不满意呢。还是服务没有到位不满意?
 楼主| 发表于 2016-8-25 23:04:02 来自手机 | 显示全部楼层
内机风扇电容已更换,目测风速可以,外机冷凝器干净,透光性好,风速也好,吹出来的风47℃
发表于 2016-8-25 23:06:06 来自手机 | 显示全部楼层
出风口温度9.4度已够低的了,如果客户仍对效果不满意,那么一定是內机风量过小导致制冷量不够
 楼主| 发表于 2016-8-25 23:06:49 来自手机 | 显示全部楼层
xuedeming 发表于 2016-8-25 22:59
效果还是不行不满意呢。还是服务没有到位不满意?

麻将馆人多嘴杂,说啥的都有
 楼主| 发表于 2016-8-25 23:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-8-25 22:59
4bar回气压力蒸发器和回气管结霜,4bar压力对应温度应在冰点以上一点,还是有结霜现象,应是蒸发不充分这个 ...

请问,为什么我强制除冰后,不做任何调整,此后不结冰了呢?
发表于 2016-8-25 23:10:44 | 显示全部楼层
苏宁电器 发表于 2016-8-25 23:06
麻将馆人多嘴杂,说啥的都有

你应该先把那些人的嘴堵住。
发表于 2016-8-25 23:11:10 来自手机 | 显示全部楼层
苏宁电器 发表于 2016-8-25 23:06
麻将馆人多嘴杂,说啥的都有

也是,这些地方的活比较难做
发表于 2016-8-25 23:13:36 来自手机 | 显示全部楼层
苏宁电器 发表于 2016-8-25 23:09
请问,为什么我强制除冰后,不做任何调整,此后不结冰了呢?

强制除冰后开机运行压力多少?当时室内外环境温度?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 20:48 , Processed in 0.060275 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表