带着这样的疑问,昨晚我继续折腾我的那台长虹KFR-23GW/DMY。
先开机制冷,室内设定最大风量15分钟后测参数:室外环温31度,高压17.1kg,低压4.6kg,室内机回风温度27度,出风温度16度,外机凉通阀处细管温度4.3度,三通阀处粗管温度13.4度,毛细管前冷凝器末端铜管温度32.4度,整机电流3.8A(额定4A),电压220V。
往系统里注入R22蒸汽120克,20分钟后检测得:高压19kg,低压5.1kg,內机回风26.5度,出风14.5度,细管6.3度,粗管5.2度,毛细管前铜管31.5度,电流4A;
继续往系统里加氟80克,20分钟后再测得:高压19.8kg,低压5.2kg,內机回风26度,出风14.5度,细管6.7度,粗管3.2度,毛细管前铜管29.3度,电流4.2A,室外温度29.5度,较前略有下降;
最后,为了恢复先前的运行状态,慢慢放氟,等20分钟系统稳定后测得:室外温度29.5度,高压17.2kg,低压4.5kg,內机回风25度,出风13.5度,细管4度,粗管11.7度,毛细管前铜管31.5度,电流3.8A。
对比加氟前后的参数发现,往正常系统里添加制冷剂,添加量在120可时系统高低压,电流均有所上升,当高压在19kg,低压5kg,时整机在额定功率下运行电流为4A,內机进出风温差有12度较好,另外最大变量在粗管温度,从加氟前的13.4度降为5.2度,低于细管温度,也低于蒸发压力对应的蒸发温度。 |
|