我已经换过很多次传感器了 没问题 但过一会儿就自动停机 求大神解解
发表于 2016-8-25 10:51:03 来自手机 | 显示全部楼层
换主板!!
 楼主| 发表于 2016-8-25 10:56:15 | 显示全部楼层

恩 我试试  谢谢
发表于 2016-8-25 10:59:39 | 显示全部楼层
先换外机版,不行再换内机版
发表于 2016-8-25 11:15:07 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机电流太大造成保护停机了,建议先更换压缩机,不行再换四通阀和毛细管,如果还不行的话那就是外机板的问题了。外机板检测电路有问题,换外机板不行的话进一步更换内外机连接线,这个漏电的话也是会引起保护的,如果都不行的话只能更换冷凝器了,因为有的冷凝器堵掉了也会引起电流过高。
发表于 2016-8-25 11:40:09 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2016-8-25 11:15
压缩机电流太大造成保护停机了,建议先更换压缩机,不行再换四通阀和毛细管,如果还不行的话那就是外机板的 ...

高招,高招。                     
 楼主| 发表于 2016-8-25 12:10:01 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2016-8-25 11:15
压缩机电流太大造成保护停机了,建议先更换压缩机,不行再换四通阀和毛细管,如果还不行的话那就是外机板的 ...

谢谢喽
发表于 2016-8-25 17:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
拔掉室内机应急开关  
发表于 2016-8-25 19:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2016-8-25 11:15
压缩机电流太大造成保护停机了,建议先更换压缩机,不行再换四通阀和毛细管,如果还不行的话那就是外机板的 ...

这一下,所有问题都解决