下午修用户家一台挂机漏水  本以为是用户过滤网堵引起的   打开室内机一看过滤网很干净  水槽上面结冰  室内机出风口微凉  测外机压力为0.3  检查发现外机高压接头有油   拆下来喇叭口基本上拉直了   从新扩喇叭口连接外机   抽真空  开机加410   问题解决
发表于 2016-8-24 21:54:36 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2016-8-24 22:10:57 来自手机 | 显示全部楼层
漏水有10种以上原因,不明白标题想表达啥,如同我说,空调效果不好,不一定是缺氟
 楼主| 发表于 2016-8-24 22:14:37 来自手机 | 显示全部楼层
传说中的小米哥 发表于 2016-8-24 22:10
漏水有10种以上原因,不明白标题想表达啥,如同我说,空调效果不好,不一定是缺氟

谢谢你的意见   下次标题会明确
发表于 2016-8-24 23:18:33 | 显示全部楼层
缺氟结冰漏水还不是难修的那种,不知道老师傅怕不怕修漏水的机。
   修过几次难修的漏水,修得头都大了
发表于 2016-8-24 23:20:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-24 23:26:02 | 显示全部楼层
这种还是常见的漏水现象,找到了问题,谢谢分享
发表于 2016-8-25 16:07:36 | 显示全部楼层
这是漏水较好处理的一种,也是可以名正言顺收费的,要是碰到吹一下管子就不漏的,收费就很勉强了。