发表于 2019-9-2 08:54:26 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-9-2 09:31 编辑

DD15是3000W的,膨胀阀的配置不懂看,加雪种到4公斤后降到21度也很慢!到20度时,低压是0.32兆帕,高压为1.4几不到1.5兆帕
回气口结霜到压缩机口,但压缩机不接霜
发表于 2019-9-2 21:16:32 | 显示全部楼层
我是按深圳集雅老师提供DD15=2.8k,如果你的是3K那就更好了,可以预留1.1的高负荷热,配得很标准。阀标准是配丹佛丝2号芯,
回霜至压机口可能有,1蒸发器结厚冰,2风扇转速过慢,2样没问题就换阀吧