楼主: SXZNHM

冷库降温缓慢

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-27 14:41:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-29 06:17 编辑
xuedeming 发表于 2016-8-26 22:53
以前都沒有好过吗?


好过,以前能到负10
老师们,换的新膨胀阀,阀盖儿结霜了是什么原因?
发表于 2016-8-29 14:36:11 | 显示全部楼层
注意膨胀阀感温包的位置。。。
发表于 2019-8-29 04:56:10 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-29 06:16 编辑

荣昌老师,我的是谷轮冷冻涡旋压缩机,3匹,膨胀阀调到中间位置,R22雪种,降到22度以后,蒸发器进出口结霜并向两边延伸,表压为0.35兆帕和1.5兆帕,温度下降缓慢,是不是雪种少了
蒸发器为DD15
发表于 2019-8-29 06:30:55 | 显示全部楼层
guanxi1680 发表于 2019-8-29 04:56
荣昌老师,我的是谷轮冷冻涡旋压缩机,3匹,膨胀阀调到中间位置,R22雪种,降到22度以后,蒸发器进出口结霜 ...

R22制冷剂,库温22度,此时的蒸发温度为17度,对应R22的饱和压力为0.737MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.68~0.7MPa表压左右。该系统的低压压力差多了,既然膨胀阀的调节杆已经调整在了中间位置上,那就足以说明系统中的制冷剂严重不足!!!
发表于 2019-8-29 08:13:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-30 05:25 编辑

好的,今天我叫空调师傅来加雪种看看,我们镇上没有装冷库的师傅,所以也不懂弄
荣昌老师,加到4公斤公斤,回气管结霜到压缩机回气口了,上传不了照片,空调师傅不敢加雪种了
发表于 2019-8-30 16:19:10 | 显示全部楼层
没下文了

发表于 2019-9-1 11:13:03 | 显示全部楼层
蒸发器配得这么小。。
发表于 2019-9-1 20:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
看看回气过滤网是不是脏了    我之前遇到冷媒不缺,电流小,容易低压低。后来是回气过滤网冰堵。借鉴一下
发表于 2019-9-1 22:16:12 来自手机 | 显示全部楼层
3匹配DD15,蒸发器小了点,蒸发温度高,你很难达到要求,结合实际情况,环境温度多少?我一般3匹配DD22,加氟时看高压后慢慢加,,若DD15蒸发面积够也可以。先不要动彭胀阀
发表于 2019-9-1 23:28:32 | 显示全部楼层

3p=2.7kw,匹配DD15(2.8kw),蒸发器刚好,没配小,再看膨胀阀什么配置,配置对了就看堵了没有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 05:38 , Processed in 0.054831 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表