外机不起动

[复制链接]
发表于 2016-8-24 14:18:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海信变频空调KFR-26W/27FZBPC外机不启动,室内机运行正常,室外机风机启动一会儿,自动停。压机不启动;检查了故障灯,风机启动时,LED1 LDE2 LDE3同时闪烁,风机自动停下后,LED1和LED3闪烁,LED2灭。请问这是什么故障,谢谢了!!!
发表于 2016-8-24 14:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
检查通讯电压是否正常,外机变频板有无输出
发表于 2016-8-24 14:58:15 | 显示全部楼层
在开机情况下,快速按4次H键,看代码是多少!
发表于 2016-8-24 15:04:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-8-24 15:49 编辑

花几个钱,找师傅维修
发表于 2016-8-24 15:06:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼上正解,,,,,,,
发表于 2016-8-24 15:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-24 15:04
花几个钱,找师傅维修

再花多几个钱,直接换台格力算了
发表于 2016-8-24 15:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个要换模块才行
发表于 2016-8-24 15:43:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-24 16:46:09 | 显示全部楼层
请师傅维修吧。                       
发表于 2016-8-24 17:05:30 | 显示全部楼层
自己查查故障代码,量量电压,测测电流会有惊喜的。