楼主: 空调王子

格力空调粗管结冰制冷效果差

[复制链接]
发表于 2016-8-24 14:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
内机大扫荡,或者会找到你要的证据
发表于 2016-8-24 14:42:32 来自手机 | 显示全部楼层
内机脏,或者管道堵。
发表于 2016-8-24 14:52:45 | 显示全部楼层
一会说 开机测压力7.5个压 ,一会又说测压力3.5个压  究竟多少压????、
发表于 2016-8-24 15:08:04 | 显示全部楼层
对于柜机而言,凡是低压很低,加氟压力也不升的,请拆开内蒸发器的背面清洗
发表于 2016-8-24 15:11:19 | 显示全部楼层
内机蒸发器脏了
发表于 2016-8-24 15:13:25 来自手机 | 显示全部楼层
粗管结霜,先考制冷剂是否正常,然后看内机通风和回气管是否正常
发表于 2016-8-24 15:30:39 | 显示全部楼层
室内机蒸发器背面需要彻底清洗,上面的灰尘挡住了风量!
发表于 2016-8-24 15:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
我看应该抽空后定量加氟比较好。
发表于 2016-8-24 16:04:10 | 显示全部楼层
回家吧,找你二大爷在学两年。
发表于 2016-8-24 16:13:27 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-24 14:52
一会说 开机测压力7.5个压 ,一会又说测压力3.5个压  究竟多少压????、

外机没清洗之前7.5的压力。清洗之后压力3.5.外机散热不行压力过高、老师您要体谅下语言天赋不怎么好的学生。