求助美的风管机制冷效果不好

[复制链接]
发表于 2016-8-23 21:51:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接KTV一台50风管机,说制冷效果不好,看外机工作时俩管子都潮湿,风扇转速还可以,接压力表看压力0.7,怀疑是不是压力有点高呢,放了点F后,让他们试试再说,
到了第二天电话打来了说还是不行,上门把F放了从新定量加后,看压力也是在0.7.,测出风温度才18度,明显没达到标准,这下没辙了,请同行帮忙分析下。

定速机子,电压正常
发表于 2016-8-23 22:25:22 | 显示全部楼层
看下内机蒸发器,,,,,,,,外机冷凝器都赃不?好的话再想其它的,下次记得说具体点,就一个低压别人也不好办
发表于 2016-8-23 22:50:33 | 显示全部楼层
同意先按楼上的意见处理
发表于 2016-8-23 23:04:19 来自手机 | 显示全部楼层
再放,再加,再放,再加,总有行们时候。
发表于 2016-8-23 23:18:52 来自手机 | 显示全部楼层
多检查一下脏了就清
 楼主| 发表于 2016-8-24 07:41:15 | 显示全部楼层
我是审 发表于 2016-8-23 22:25
看下内机蒸发器,,,,,,,,外机冷凝器都赃不?好的话再想其它的,下次记得说具体点,就一个低压别人也 ...

内外机不脏
发表于 2016-8-24 18:26:24 | 显示全部楼层
明显外机散热不好。
发表于 2016-8-24 19:54:56 | 显示全部楼层
KTV房使用的空调人员进出频繁,保温当然不会好,要查只有从通风散热去着手。
发表于 2016-9-1 00:27:51 | 显示全部楼层
接风管了以后出风口18度吗,多长的风管,空调的静压多少,风管保温了吗,怎么走的