发表于 2016-8-25 17:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到到过同样的问题  过流保护  
发表于 2016-8-25 20:47:29 | 显示全部楼层
直接给压机供电,不要过板,测起动电流!
发表于 2016-8-25 21:29:55 | 显示全部楼层
直接压下交流接触器,测量压机电流,很有可能压机已经报废
发表于 2016-8-26 06:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
换个压缩机试试吧
发表于 2016-8-26 09:24:41 | 显示全部楼层
楼主应该早就解决了吧,怎么不来说说怎么解决的呢
发表于 2016-8-26 11:20:13 | 显示全部楼层
压机直接380V。。。。
发表于 2016-8-26 13:05:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨冬林 于 2016-8-27 21:02 编辑

    驴主这机子一上电显“E1”,在你人为使VCO对地还是一样故障的话,就只有两样了,一是内机显示板坏,一是380V错相(缺相)。换相后不排除则要更换或维修显示板了。
    有的机子只闪红灯不显代码。
    格力显“E1”,真的未必是高压保护的,这点一定要甄别!缺相不单指电源缺相,如果交流接触器触点不良,对压缩机来说,也是缺相。
 楼主| 发表于 2016-8-27 20:35:58 | 显示全部楼层

关于请几天我发的格力柜机E1不工作 已解决

((((格力柜机380v5p开机继电器就跳开保护!显示e1短接高压开关也没用!也不缺相!查继电器也正常!不会是压缩机没用了吧!)))))这个机器可能是客人家换过变压器后 发生这个问题 的   唉 人家格力售后来十分钟解决问题。。我看来看看去也没换什么东西呢,,,谁能解说下 谢谢
 楼主| 发表于 2016-8-27 20:37:41 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2016-8-26 13:24
补充:缺相不单指电源缺相,如果交流接触器触点不良,对压缩机来说,也是缺相。

这个机器可能是客人家换过变压器后 发生这个问题 的   唉 人家格力售后来十分钟解决问题。。我看来看看去也没换什么东西呢  三根火线我都换过了啊
发表于 2016-8-27 22:24:57 来自手机 | 显示全部楼层
yc57188318 发表于 2016-8-27 20:37
这个机器可能是客人家换过变压器后 发生这个问题 的   唉 人家格力售后来十分钟解决问题。。我看来看看去 ...

    兄弟,俺反而不认为.售后比你牛,而是人家比你细心!
    你现在才说用户在换变压器之后,他家的机子才出现问题,而你看看你的回帖是多么的肯定?但不管你多么的肯定,俺还是看出你语气的底气不足,究竟原因,想必你根本就未曾仔细去找故障成因,仅由表象去说话。
    老实说兄弟,除非你真的不会修空调,否则你就是缺乏耐性、细心。因为格力的E1、E2、E3、E4是最常见的,处理也就那几招,能难到咱.维修人?而你到口的鸭子却让它给(    )抢了,诶。。。
    可能会得罪你,但请勿怪,或许这对你来说,是良药一剂啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:35 , Processed in 0.053016 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表