楼主: 刘金钟

Q迪变频空调开机3分钟一到高频就停机

[复制链接]
发表于 2016-8-23 08:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
又可以买新的了,都换成这样了。还有意义嘛。
发表于 2016-8-23 09:15:02 来自手机 | 显示全部楼层
换个插座会有惊喜
发表于 2016-8-23 09:19:27 | 显示全部楼层
先检查一下排气温度好不好?变频机很多因素会影响停机的,比如进了空气?之前维修人员乱补氟?只要排气温度一过80°马上就停机的,不管多少A的电流
发表于 2016-8-23 09:21:50 | 显示全部楼层
遇到这样难判断的问题可以先把管温从排气里面拔出来,不停机了就是排气温度问题
 楼主| 发表于 2016-8-23 12:35:26 | 显示全部楼层
停机的时候 电流在3.1-3.3  之间   排气温度正常。。。关键是 一到高频就停机。过1-2分钟自己开机压缩机到高频就停机      
   
   顺便说一下  我这是修的售后机  现在有4台都是这个情况。机器都是在2-4年的
发表于 2016-8-23 12:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
路过,坐等大师们解答,楼主修好了要说下什么问题。
发表于 2016-8-23 22:04:58 | 显示全部楼层
用户家电源检查了吗?申请毛细管有嘛用
发表于 2016-8-23 22:18:09 来自手机 | 显示全部楼层
刘金钟 发表于 2016-8-23 12:35
停机的时候 电流在3.1-3.3  之间   排气温度正常。。。关键是 一到高频就停机。过1-2分钟自己开机压缩机到 ...

售后机请求厂家技术支持啊,你这里有这么多台,厂家老早都知道问题了
发表于 2016-8-23 22:22:48 | 显示全部楼层
刘金钟 发表于 2016-8-23 12:35
停机的时候 电流在3.1-3.3  之间   排气温度正常。。。关键是 一到高频就停机。过1-2分钟自己开机压缩机到 ...

我也是干格力的但没遇到你说的情况?
发表于 2016-8-23 23:28:56 | 显示全部楼层
没遇到过这样的问题啊,楼主修好了说下是什么问题啊