格力5P定频空调有一个问题请教各位大师

[复制链接]
发表于 2016-8-22 19:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本宝宝今天接修一台格力5P定频空调,开机外机压缩机启动但是压机声音很大开拖拉机的声音,三相电压都正常在400V,排除相序问题,高压和低压压力在1.5MP,阀门是打开的,本宝宝想问的是这个应该是压机的问题吧
发表于 2016-8-22 19:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机坏了

评分

参与人数 1威望 +2 幽默 +1 收起 理由
宋建蜀 + 2 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-8-22 19:31:13 | 显示全部楼层

谢谢,我也是这样想的
发表于 2016-8-22 20:02:18 | 显示全部楼层
压缩机坏了

评分

参与人数 1威望 +2 幽默 +1 收起 理由
宋建蜀 + 2 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2016-8-22 20:18:28 | 显示全部楼层
压机在转,但高低压是一样的,那只有两个原因,压机坏了,压机反转了。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
宋建蜀 + 2 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-8-22 20:49:29 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-22 20:18
压机在转,但高低压是一样的,那只有两个原因,压机坏了,压机反转了。

我在空开那里换1和2相序,压机就不会启动,把线换回就可以启动,压机应该没反转
 楼主| 发表于 2016-8-22 20:51:05 | 显示全部楼层

谢谢         
发表于 2016-8-22 21:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
感觉还是相序的事。
发表于 2016-8-22 21:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
不是缺相?        
发表于 2016-8-22 21:11:24 来自手机 | 显示全部楼层
检查交流接触器触点是否接触不良