空调内机蒸发器结冰故障排除
  小型分体空调器夏天常有室内机蒸发器结冰现象,为什么会结冰及怎样排除呢?现分述如下:
  第一种原因
  制冷剂不足,分体空调器由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。
  第二种原因
  压缩机效率低,压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。
  第三种原因
  制冷剂偏多,一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂。维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰。这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围。放掉多余制冷剂,故障便排除。
  第四种原因
  换热器脏,蒸发器脏空调器使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰。结冰位置在蒸发器后部分。待冰溶化后,用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分。清洗干净后,故障便排除。
  第五种原因      
  温度探头不良或温度探头安装位置不当,温控失效机械温控器感温包气体压力随温度变化而变化,带动温控器触点动作。由于触点粘连、弹簧弹力不足等原因造成触点常闭,空调器连续开机,造成结冰。更换温控器,故障排除。   
  也有特殊情况,温控器没有损坏而空调器停机时间短或出现不停机。由于感温包是用u型塑料架子悬搁在蒸发器中间离翅片约2mm。估计厂家这种设计意在使温控器感温包起温度延滞作用,防止空调短时间(3分钟内)频繁启动。盛夏季节,室内温度高,加上空调本身制冷的局限,温控器很难达到控温断点,空调器停机时间短,甚至连续开机,造成结冰。这类冰多结在蒸发器下部分。这种情况须把感温包移动到蒸发器下端,并紧贴蒸发器翅片固定好,故障即排除。
  第六种原因
  内机风量小,风量小空调器使用一段时间后,有些风机扇叶粘有许多圬垢,影响送风,造成蒸发器结冰。清除圬垢,故障排除。  
  也有些风机因机械、电气故障而转速变慢,风量小,造成蒸发器结冰。机械原因多为轴承、轴瓦磨损,阻力增大,转速变慢。电气故障多为电容充放电失效或风机匝间短路,造成转速慢,甚至风机绕组烧毁,电机不转。这种结冰现象须视具体情况修复或更换风机。
  第七种原因
  温度设置太低,一些用户把空调器温度设置过低,空调器制冷量跟不上,房间温度降不到设定温度而长时间开机,或者停机时间很短,也会造成蒸发器结冰。有些房间温度降得很低,也会造成蒸发器温度过低结冰。这类冰多从蒸发器下部分开始结。只要把温度设置高一些,故障即可排除。
发表于 2016-8-22 19:02:19 来自手机 | 显示全部楼层
今天下午修一台1,5匹内机太脏结冰洗水风小,收氟拆内机清洗,最后收费红橙粽
发表于 2016-8-22 19:51:47 | 显示全部楼层
有的地方365天压缩机不停制冷的,难道也要结冰了?
发表于 2016-8-22 20:19:45 来自手机 | 显示全部楼层
        谢谢驴主兄弟,你辛苦了,俺学到知识了。
发表于 2016-8-22 20:26:49 | 显示全部楼层
第一条我同意,缺氟会造成蒸发器上部结霜,下部常温
第二条我不同意,压机吸气不足,效率下降,低压根本不会低,反而会升高,所以根本不会结霜。
第三条我也不同意,氟多了吸气压力会上升,所以根本也不会结霜。
第四条我同意,内蒸发脏了,影响通风,是会造成结冰。
第五条那需要继电器完全粘连了,内机风机停了才会结冰。
第六条与低四条是一个意思
第七条不同意,一直制冷如果会结冰,除非是10平米的面积用5匹空调。
发表于 2016-8-22 21:35:55 | 显示全部楼层
有几条原因分析得有些牵强,值得推敲,不过还是要给个赞。
发表于 2016-8-22 21:46:14 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-22 20:26
第一条我同意,缺氟会造成蒸发器上部结霜,下部常温
第二条我不同意,压机吸气不足,效率下降,低压根本不 ...

同意              
发表于 2016-8-29 19:29:56 | 显示全部楼层
总结的很好!
发表于 2017-3-3 11:52:45 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-22 20:26
第一条我同意,缺氟会造成蒸发器上部结霜,下部常温
第二条我不同意,压机吸气不足,效率下降,低压根本不 ...

第六条与第四条不是一个意思 第六条 风量小有可能是电机有问题 而不是脏了 我遇见过。
发表于 2017-3-3 15:17:14 | 显示全部楼层
CDECDE 发表于 2016-8-22 19:51
有的地方365天压缩机不停制冷的,难道也要结冰了?

那他那地方肯定不冷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 07:32 , Processed in 0.062228 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表