5p空调更换压缩机

[复制链接]
发表于 2016-8-22 11:56:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 国强电修部 于 2016-8-22 12:30 编辑

如题,压缩机已经更换好,抽真空,定量加氟。外机低压管结霜。再次加了一点加氟,效果还是这样。管道未移动,不存在管道堵的可能,毛细管过滤器也拆了。目前直通。电流10a,目测内机太脏,今天拿高压水枪清洗完毕再汇报情况。
发表于 2016-8-22 11:58:37 | 显示全部楼层
空调没有毛细管,你真牛!!!!
发表于 2016-8-22 11:59:42 | 显示全部楼层
就像你没有头,还能说话,牛!!!!!1
发表于 2016-8-22 12:02:06 来自手机 | 显示全部楼层
没有毛细管?怎么结霜?
发表于 2016-8-22 12:19:45 来自手机 | 显示全部楼层
学徒也没有你这样差
发表于 2016-8-22 12:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
看来又是一个用户来的。
发表于 2016-8-22 12:22:59 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-8-22 11:58
空调没有毛细管,你真牛!!!!

人家只是把过滤器拆了直通,您老又看帖不仔细了吧,哈哈哈
 楼主| 发表于 2016-8-22 12:24:08 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-8-22 11:59
就像你没有头,还能说话,牛!!!!!1

没说清楚,周老师 是拆了又焊好了
 楼主| 发表于 2016-8-22 12:25:54 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-8-22 11:59
就像你没有头,还能说话,牛!!!!!1

用氮气冲了一遍,怕管道堵
发表于 2016-8-22 13:46:03 | 显示全部楼层
以为可以不用毛细管了