一格力2p柜机制冷时好时坏,经查为油分结冰,低压下降到负压,电流从7A下降到2A,冷冻油为黑色,分析为系统脏堵,让用户换压缩机,结果是他自己找售后,无语
IMG_20160822_105507.jpg
发表于 2016-8-22 11:28:27 | 显示全部楼层
典型的气液分离器里面的滤网脏堵了
发表于 2016-8-22 11:30:14 | 显示全部楼层
这还需要电流压力吗?斜眼看一眼就知道了.....
发表于 2016-8-22 11:32:39 | 显示全部楼层
它不是油分,而是气液分离!!!!!!
发表于 2016-8-22 11:35:59 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-8-22 11:32
它不是油分,而是气液分离!!!!!!

周老师 麻烦你看一下我的帖子,看看是什么问题 感觉不合常理啊 ,还有虽然风口温度差不多,但室内温度下降慢感觉https://www.dzdu.com/thread-611980-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-8-22 11:40:45 来自手机 | 显示全部楼层
学艺不精,是气液分离器,老板不好缠不跟他搞清楚废话一大堆,查清楚了又给售后干,生意难做啊,
发表于 2016-8-22 11:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
lining54100 发表于 2016-8-22 11:40
学艺不精,是气液分离器,老板不好缠不跟他搞清楚废话一大堆,查清楚了又给售后干,生意难做啊,

售后不黑死他才怪
发表于 2016-8-22 11:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-8-22 11:28
典型的气液分离器里面的滤网脏堵了

周老师,这台机还有回气负压的情况呢,用户讲时好时坏,可能不但气液分离器罐滤网脏堵,还有冰堵的情况
发表于 2016-8-22 11:46:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-8-22 11:48 编辑

只能是怪你换压机,叫价太高,人家当然就不干了.........
其实活很简单,放氟,烫开压机吸入口,平口起子把过滤网“刮一刮”就成了.....
或者是用摩托车化油器清洗剂喷一喷也行
再抽真空定量加氟也就是了
发表于 2016-8-22 11:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-8-22 11:45
周老师,这台机还有回气负压的情况呢,用户讲时好时坏,可能不但气液分离器罐滤网脏堵,还有冰堵的情况

系统可能存在冰堵的情况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 20:53 , Processed in 0.062936 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表