楼主: 冷热我做主

压缩机后工作20分钟保护求助

[复制链接]
发表于 2016-8-22 15:47:59 | 显示全部楼层
没阻值的原因是压缩机内置高温保护了  一般要25min后才会恢复    你加氟应该是抽真空灌气  等灌不进去了才开机加    你这空氟开机 肯定会保护    还有检查下排气感温包是否正常,一般压缩机内置保护是在所有保护均失效了才动作的  排气感温包为什么没动作,是不是氟少了保护了
发表于 2016-8-22 16:12:43 | 显示全部楼层
为什么动不动就换压缩机之类又费时又费钱大件,这要消耗我们多少精力,换下来的压缩机是好的,前期分析研究何等重要,尽量减少误判,试想要是医生看病也这样会是什么结果。说的不到之处请楼主谅解。
 楼主| 发表于 2016-8-22 16:18:01 来自手机 | 显示全部楼层
氟就没充够,只有两个压力,再充电流就上升超过额定电流了,压缩机就停机了。
发表于 2016-8-22 16:29:52 | 显示全部楼层
冷热我做主 发表于 2016-8-22 16:18
氟就没充够,只有两个压力,再充电流就上升超过额定电流了,压缩机就停机了。

    即便如此,在你拆开压机与系统管路时,你理应先单独试下压机的性能,然后再作下一步的分析。好奇害死猫,同样,大意也能把你折腾个半死
发表于 2016-8-22 18:10:16 | 显示全部楼层
除了系统问题,还可能有什么情况呢,比如380V电压质量相序,电线会不会老化,阀门有没有全打开,换向阀的温度怎样,工作时粗细管温度怎样,风扇快慢怎样等等,从基本的东西着手,有时会有惊喜。
发表于 2016-8-22 20:00:26 来自手机 | 显示全部楼层
空载电流大了吧,正常工作电流4----5A左右,
发表于 2016-8-22 20:10:08 | 显示全部楼层
运行中进行高压、低压的检测,在查看外机的系统是否正常?就知道故障原因了。
 楼主| 发表于 2016-8-22 20:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
相序不对时我调了下进压缩机的线,是不是不该调这个,应该调空调进线
发表于 2016-8-22 20:52:59 | 显示全部楼层
冷热我做主 发表于 2016-8-22 20:39
相序不对时我调了下进压缩机的线,是不是不该调这个,应该调空调进线

这个应该是一样的,调过没用不要忘了复原。
发表于 2016-8-22 20:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你是怎么用空调自身的压缩机抽空的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:41 , Processed in 0.054010 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表