长虹柜机外机不启动

[复制链接]
发表于 2016-8-21 22:27:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
长虹3P柜机开机 外机不启动  内机CPUm37544g2asp高电平没有发出开机指令 怎么查?11脚复位脚  mcp100怎么测量好坏  急  谢谢!
发表于 2016-8-21 22:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
换版又好收钱,
发表于 2016-8-21 23:05:28 | 显示全部楼层
效率高还不用查哈哈
发表于 2016-8-22 12:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
你查的很细,都查到CPU芯片了,几个温控传感器查过没有?
发表于 2016-8-22 15:24:46 | 显示全部楼层
看下晶振 复位电路是否正常   有没有报故障   
发表于 2016-8-22 16:46:25 | 显示全部楼层
    发出开机指令,而CPU没执行,大概两原因,一是开机条件未具备。一是CPU识别不了甚至收不到开机指令。处理过同类型的问题,大多是温检过流过压检等出现问题。CPU本身复位故障有两例,过零检测故障有两例。仅作交流,希望对你有用
 楼主| 发表于 2016-8-23 20:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-8-22 12:48
你查的很细,都查到CPU芯片了,几个温控传感器查过没有?

都带换过没有 问题  客户吹的急  已经换板   谢谢各位了
 楼主| 发表于 2016-8-23 20:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅了 吹的急  换板了