电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4027|回复: 13

又是格力变频空调e6,,搞不定求助

[复制链接]
发表于 2016-8-21 08:24:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天接修一台格力q迪e6,上门查外机有242v电压,ns有8-30v直流电压。申请外机板回来换上故障依旧,重新拉条内外机连接线还是不行。申请回来的外机板是通用版,格力系统查了是匹配的。原来碰过一台申请回来的通用版换上也是一样,后将店里新机里原装板拆去换上运行正常,在将通用版换到新机上也正常运行。这台本想这样做但是店里这款机没了。。求大神帮忙
发表于 2016-8-21 08:47:21 | 显示全部楼层
在将通用版换到新机上也正常运行。

这不说明 故障机器内机板子问题吗
发表于 2016-8-21 08:59:36 | 显示全部楼层
我修过两台,信号电压正常,主板供电野没有问题,反应是,开机过1小时左右就e6,有时候拔电野没用,开机就e6,后来发现安装线加长了,换线后正常
发表于 2016-8-21 09:18:10 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-21 08:47
在将通用版换到新机上也正常运行。

这不说明 故障机器内机板子问题吗

帅哥,早上好
发表于 2016-8-21 09:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
我修过一台美的,通信故障,后来LN调换才好的
发表于 2016-8-21 09:21:27 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-21 08:47
在将通用版换到新机上也正常运行。

这不说明 故障机器内机板子问题吗

还是前辈一语中的
发表于 2016-8-21 09:23:25 来自手机 | 显示全部楼层
向师傅说的这个解决方案很好很强大,楼主尽管大胆的去换内机板,注意别插错线咯
 楼主| 发表于 2016-8-21 09:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-21 08:47
在将通用版换到新机上也正常运行。

这不说明 故障机器内机板子问题吗

但是故障机换了原装版也正常运行啊
发表于 2016-8-21 10:23:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-8-21 10:26 编辑
xieshirun 发表于 2016-8-21 09:36
但是故障机换了原装版也正常运行啊


哦 这很可能是 ,内外机板子软件通讯协议不协调,



就好比一个人问你,你吃了吗? 另一个人回答 我刚放假。
发表于 2016-8-21 10:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 09:17 , Processed in 0.063310 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表