在论坛里看到过很多的师傅发帖,说空调一通电,用户家的空开就跳,这个时候便无从下手,特在论坛求助,对此,我们来分析一下原因,在此不谈空调自身的原因,也就是说在空调正常情况下的一些其它原因,首先我们来看看什么是空开:
以下内容来源于百度百科:

“空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。”

目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格。例如DZ47-60  C32     400V   4000A,DZ指外壳材质,47是设计代号,60是外壳额定电流,C是照明,如果是D则是动力,32是额定电流,400V是耐压,4000A是通断能力。看到这应该明白,为什么空调一通电就调是什么原因了,一通电就跳说明空开的额定电流选的小了,此时应该选择额定电流大的空开,如原来是C16,则换个C32.还有的原因就是:开关本身的性能不好,一使用就跳,对于性能不好会跳的空开,尤其是额定电流比较大的,像400A,200A额定电流的空开,对于检测单位有专用仪器,我们则没有,那么怎么判断呢,我以前用过一个方法就是,拆掉空开的负载线,然后打开空开,点只烟在哪等,一两分钟之内你会有惊喜。再来,如果空开正常,空调也正常,还是会跳,接下来你要看N线的走线与接线,有些配电箱是违反规定做的,并不标准,有些则是安装人员的原因造成的,通过检查 N线你再次会有惊喜。再一个原因就电线,这个就不多说了,相信都明白。

还有看到一个帖子,空调通电就跳,那个师傅检查发现用户家的插座N线与PE线是相通的,接下来发生了不可思议的事情,维修师傅把人家配电箱的线剪了,不用想他肯定把配电箱的PE线剪了,对于这种做法,真不应该是一个维修师傅应该能做出来的事情,如果你碰到了懂电工知识的人,直接给你一巴掌甩过来,接下来再让你赔个配电箱。对于这个帖子我们再来看看N线与PE线为什是通的

首先我们看看保护接地系统的几种类型:
1.TN-S系统
TN-S为电源中性点直接接地时电器设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统,N为工作零线,PE为专用保护接地线,即设备外壳连接到PE上。
一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT 系统的5.3 倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。
TN-S 方式供电系统是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统。系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。
工作零线只用作单相照明负载回路。
专用保护线PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。国家规定在建筑工程开工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用TN-S 方式供电系统)。
IMG_20160821_054258.jpg
IMG_20160821_054311.jpg
IMG_20160821_054245.jpg
IMG_20160821_054305.jpg
 楼主| 发表于 2016-8-21 05:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
2.TN-C系统
TN-C系统内的PEN线兼起PE线和N线的作用,可节省一根导线,比较经济。
3.TN-C-S系统
TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出 PE 线, TN-C-S 系统的特点如下。
1 )工作零线 N 与专用保护线 PE 相联通
2 ) PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
3 )对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作 PE 线。
通过上述分析, TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。

以上来源于百度百科

通俗地讲:
TN-C供电系统是工作零线兼做保护零线。线路中不能接漏电保护器。也就是三相四线制,也可以称为保护接零。这种接地系统PE线带电流,不适合用于加气站加油站,以及化学品易燃易爆的场所
TN-S供电系统是工作零线和保护线是分开的。零线只做单相工作线。保护线可以重复接地。也就是三相五线制。
TN-C-S是供电系统的前半部分是TN-C系统,后半部分(配电箱)是TN-S系统。
说简单点就是在配电系统中,前端零线跟接地线公用一根,进楼之后,零线与接地线才分开,而一般住宅楼均采用TN-C-S系统,也就是为什么那个维修师傅测到接地线与零线是相通的原因,哪位师傅把用户家配电箱线剪了,这种做法显然是不对的,去了保护线,一旦家用电器发生漏电,碰巧空开也坏了,将会有很严重的人身事故发生,严重点让你吃不了兜着走,打官司少是不了的。

同行切记,切记,切记
发表于 2016-8-21 07:22:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
辛苦了。
发表于 2016-8-21 07:33:52 | 显示全部楼层
问下师傅,零线和地线有220v是怎么回事?
发表于 2016-8-21 08:11:41 | 显示全部楼层
高手这样的知识很难得到的,学习学习
发表于 2016-8-21 08:14:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-21 08:43:21 来自手机 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2016-8-21 07:33
问下师傅,零线和地线有220v是怎么回事?

很简单的电工知识
发表于 2016-8-21 08:54:30 | 显示全部楼层
谢谢分享。
 楼主| 发表于 2016-8-21 08:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2016-8-21 07:33
问下师傅,零线和地线有220v是怎么回事?

2014年在新疆霍尔果斯,我在中哈合作义乌商贸城,里面的灯具就是我们安装的,记得在地下室,有一个配电箱(用交流接触器来控制灯)里面有两个零排,两零排之间的夸接线不知道被谁拆了,导致绿线带电,其结果是什么呢?就是接触器一闭和,绿线经过灯与黄线和红线之间变成380v,挂在绿线的所有灯具烧了个精光,一百多个T5灯。
发表于 2016-8-21 08:58:25 | 显示全部楼层
海涛769 发表于 2016-8-21 07:33
问下师傅,零线和地线有220v是怎么回事?

那种情况你就可以免费用电了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:21 , Processed in 0.069927 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表