前两天修了一台美的35定频空调系统堵,储液罐拉霜,四通阀有两跟管子拉霜,粗管子也拉霜,于是判断系统堵,用户着急用所以我拉来一台旧外机投上去管子电线接好通电开机制冷正常,这台旧外机是借别人的所以第二天又从找了一台外机去把借别人的机子换过来同样管子电线接可好开机,当时吓我一跳故障和原机一样系统堵拉霜,我怕是找的这台机子原来机器就堵,所以又换了一台外机管子电线接好开机,当时差点吐血故障依旧!!到现在一直没想通我一共换了三台外机第一台机子投上去制冷好好的一切正常,第二台和第三台投上去故障依旧。 如果说管到堵,内机堵为什么有一台是正常的?
发表于 2016-8-20 19:20:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-20 19:29:03 来自手机 | 显示全部楼层
外机都是同机型的吗?
发表于 2016-8-20 19:30:51 来自手机 | 显示全部楼层
没见过你这么修的
发表于 2016-8-20 19:36:34 | 显示全部楼层
你的分析是错误的。首先你要知道挂机制冷系统中的膨胀部分在哪?这点你要搞不明白,空调维修就无从谈起。
发表于 2016-8-20 19:40:53 | 显示全部楼层
制冷系统堵不堵,阀门低压工艺口可接压力表检查一下,你就知道是什么问题啦。
发表于 2016-8-20 19:46:56 | 显示全部楼层
你这样修空调累死个人了,光来回奔波就够呛。
发表于 2016-8-20 20:01:19 来自手机 | 显示全部楼层
有道理,,你这是专门贩卖空调的,不是修的
发表于 2016-8-20 20:22:48 来自手机 | 显示全部楼层
这是换机不是修机
发表于 2016-8-20 20:54:56 | 显示全部楼层
也要分清毛细管是在内机,还是在外机。