电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3750|回复: 3

格力数码多联机的奇怪故障

[复制链接]
发表于 2016-8-20 14:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   是一家酒店的客房的一拖二的空调,是外置电子膨胀阀的那种。客户说单独开一台机,制冷效果很不好,房间的温度降不下来;但是两台空调内机同时打开,空调制冷效果很好,房间的温度也能降下来。我到那里初步检查发现是内机的外置的膨胀阀的原因,阀体锁不死,单独开一台,另外一台的阀体有凉凉的,并且有流动液体滋滋的声音。那就申请配件,换件,重新抽真空加冰种。压力有0.6  电流是15.5A.  试机刚开20分钟,制冷正常,单独开一台制冷下个很好,空调的出风口是17度,两台都打开制冷效果很好。但是工作有两个小时后,单独开一台还是不凉,房间的温度也降不下来。这种问题我是真的没办法了,望各位同仁帮帮忙。看有碰到这种情况的吗?另外空调内机的主板也换过。 我考虑空调是不是有脏堵但是 脏堵也说不通呀。
 楼主| 发表于 2016-8-20 14:09:11 | 显示全部楼层
换好配件后,两台同时开效果很好,就是单独开一台就不行。单独开一台压力是0.4到0.8的之间跳动,电流有13A,两台工作是压力0.55  电流是15A。。
 楼主| 发表于 2016-8-20 14:10:53 | 显示全部楼层
机器是格力数码多联  80机组
发表于 2016-8-20 15:26:45 | 显示全部楼层
报一下整机型号,如果是智能数码多联,就是地址码拨错了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 18:33 , Processed in 0.049914 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表