柜式空调低压结霜是什么原因?

[复制链接]
发表于 2016-8-20 15:56:55 | 显示全部楼层
俺村就俺帅 发表于 2016-8-20 15:53
遇到过格力5匹,效果非常好,内机风很大,出风口5度,低压管结霜,结论是正常

    如果室内温度不低的话,俺就说你这机不正常了
发表于 2016-8-20 16:00:40 | 显示全部楼层
内机蒸发器堵,不过看电流出现问题,加氟
发表于 2016-8-20 16:05:50 | 显示全部楼层
你确定内机出风温度低吗,感觉下内机风量,一种可能是内机脏了或电机转速偏低导致风量偏低,二是缺氟,电流应该要大于8A
发表于 2016-8-20 16:15:17 | 显示全部楼层
8585 发表于 2016-8-20 11:33
通常情况下,小管阀门结霜,缺氟。粗管结霜,内热交差,须拆开检查清洗,曾经拆过台格力,表面看很干净, ...

你说的那种情况不是没有,也不是说得没有道理,这只是探讨,请别介意。而是你忽略了一点,如果仅仅是内热交差蒸发器脏堵,那么三通阀盖帽处会结满霜,而且会比较厚,图片上显示三通阀只是结了薄薄一层霜,盖帽处都还没有霜,反而霜一直结到储液罐位置,那么可以肯定的说,就是系统缺一口氟,如果储液罐上结很厚的霜,那就是储液罐有些脏堵
发表于 2016-8-20 18:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下内机交换器结露状况。不就好判断了吗?
发表于 2016-8-20 20:20:04 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-20 10:07
请说出加氟的理由?

这个理由请参考饱和压力,出处在周版主那里,可以仔细去看看
发表于 2016-8-20 21:28:50 | 显示全部楼层
内机蒸发器阴面脏堵
发表于 2016-8-20 23:03:45 | 显示全部楼层
外机散热问题,因为是三相电,电流基本正常。
发表于 2016-8-20 23:20:06 来自手机 | 显示全部楼层
电流和压力都略小,补加制冷剂
发表于 2016-8-20 23:33:38 | 显示全部楼层
WAN56186 发表于 2016-8-20 10:28
5匹的空调,6A工作电流?       严重缺少制冷剂

你确定工作电流不正常嘛,你确定严重缺冰种,。。。