楼主: 格格格

柜式空调低压结霜是什么原因?

[复制链接]
发表于 2016-8-20 10:29:05 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-20 10:07
请说出加氟的理由?

你自己看看 你发的帖子 ,那就是理由
发表于 2016-8-20 10:49:17 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-20 10:29
你自己看看 你发的帖子 ,那就是理由

好吧,对于5匹的空调,这个电流的确是小了。
发表于 2016-8-20 11:14:17 | 显示全部楼层
8585 发表于 2016-8-20 10:11
1.内机蒸发器阴面脏堵。2.内机风扇电机或电容有故障。粗管结霜是由于热交差造成,热交换滞后,表测压力会低 ...

如果如你说的那种原因,你觉得阀门处结霜状态像是那种情况吗?
发表于 2016-8-20 11:33:16 | 显示全部楼层
通运 发表于 2016-8-20 11:14
如果如你说的那种原因,你觉得阀门处结霜状态像是那种情况吗?

通常情况下,小管阀门结霜,缺氟。粗管结霜,内热交差,须拆开检查清洗,曾经拆过台格力,表面看很干净,拆开后里面居然有食品胶纸袋及很厚的坭尘,用高压水枪冲洗后装回一切正常。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
杨冬林 + 2 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2016-8-20 12:47:21 | 显示全部楼层
系统有堵塞吧
发表于 2016-8-20 13:36:21 | 显示全部楼层
内阵发器脏可能大些
发表于 2016-8-20 13:52:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-20 14:56:25 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2016-8-20 10:27
补充一点;管道折弯也可能造成此故障。   下面的继续

支持8楼和9楼的意见。
发表于 2016-8-20 15:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
WAN56186 发表于 2016-8-20 10:28
5匹的空调,6A工作电流?       严重缺少制冷剂

结霜说明回气压力偏低,原因:1.缺氟2.室内机热交换太差(风量过小,脏物堵塞)
发表于 2016-8-20 15:53:55 | 显示全部楼层
遇到过格力5匹,效果非常好,内机风很大,出风口5度,低压管结霜,结论是正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:32 , Processed in 0.066024 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表