柜式空调低压结霜是什么原因?

[复制链接]
发表于 2016-8-20 09:07:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大师帮忙解答一下这个是什么原因?电流6.0压力4.0内机出风也很凉。
IMG_20160820_090216.jpg
IMG_20160820_085826.jpg
发表于 2016-8-20 09:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
室内机内热交阴面脏堵,内风机风量是否变小。
发表于 2016-8-20 09:17:09 | 显示全部楼层
电流6A,可能是2匹柜机,那么的确是有可能是内机的蒸发器背面脏了
 楼主| 发表于 2016-8-20 09:24:59 来自手机 | 显示全部楼层
是五匹的柜机
发表于 2016-8-20 10:02:59 | 显示全部楼层
好吧,三相的机器,不管怎么样,出现粗管结霜,就检查内换热是不是不良?另外可以适当放一些氟
对于一些大功率的压机,氟多了也会保证吸气压力很低(因为压机功率大)
造成的现象就是霜一直结到压机上,因为氟已经多到液态氟经过了内机吸热后还没有完全气化,液态的一直流到气液分离器都还没蒸发完。
发表于 2016-8-20 10:03:19 | 显示全部楼层
加制冷剂、
发表于 2016-8-20 10:07:08 | 显示全部楼层

请说出加氟的理由?
发表于 2016-8-20 10:11:01 | 显示全部楼层
1.内机蒸发器阴面脏堵。2.内机风扇电机或电容有故障。粗管结霜是由于热交差造成,热交换滞后,表测压力会低,同时压机电流也下降,此时〔很多新手认为缺氟〕。
发表于 2016-8-20 10:27:01 | 显示全部楼层
8585 发表于 2016-8-20 10:11
1.内机蒸发器阴面脏堵。2.内机风扇电机或电容有故障。粗管结霜是由于热交差造成,热交换滞后,表测压力会低 ...

补充一点;管道折弯也可能造成此故障。   下面的继续
发表于 2016-8-20 10:28:19 | 显示全部楼层

5匹的空调,6A工作电流?       严重缺少制冷剂   