电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: wmok

这是堵了吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-22 10:14:25 来自手机 | 显示全部楼层
技术还是不到家啊,内机蒸发器拆下来用水冲了,真的很脏,原来是他们在装修的时候一边干活一边开空调,所以才这么脏,当时试了大两三个小时,压力高了放到0.5(外面30度,里面28度左右),没看到结霜现像就走了,过了两天又打电话来说报e4(排气温度过高)这台空调修了好几次了,先是报高压保护,再着漏氟,又来防冻结保护,现在又是排气过高,唉技术不够好啊,过两天还得再跑一趟,来回近一千大洋又没了
发表于 2016-8-22 10:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
可能是漏氟了,保压检漏。
发表于 2016-8-22 11:02:32 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器严重堵塞,清洗即可!
发表于 2016-8-22 15:51:11 | 显示全部楼层
内机脏或电机电容  导致风量小, 如果内侧不结霜,外侧结霜稍微加点氟试试
发表于 2016-8-22 15:57:49 | 显示全部楼层
wmok 发表于 2016-8-22 10:14
技术还是不到家啊,内机蒸发器拆下来用水冲了,真的很脏,原来是他们在装修的时候一边干活一边开空调,所以 ...

排气温度高了有好几个可能哦,可能是却一口氟哦,可能是氟多了,也有可能是外机散热不好,你得够一查了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:54 , Processed in 0.047516 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表