今天接修一台格力5匹柜机,连接管小管断裂,重新焊接用压缩机排空加制冷剂,当时效果挺好的,就走了,一个小时之后客户打电话来说又坏了,报e2,回来看了下,出风口有雾,风量不是很大,大管结冰,内机后面及液管出口结霜,低压0.35。接着清洗蒸发器背面,换风机电容,初氟至0.5,室内风量也不是很大,还是有雾气,内机已看不出有霜,但回气管到汽液分离器至压缩机回气管仍然有结冰。此时低压0.45小管处测得压力1.8。试着开制热不到一分钟电流慢慢上到13a过流保护。(估计是制冷剂加太多了)个人判断为过滤器微堵,各位师傅认为呢?
image.jpeg
发表于 2016-8-20 11:40:00 | 显示全部楼层
与我昨天修的5匹柜机故障差不多,开始故障找不出来,我就是把蒸发器拆下来的,仔细冲洗的,想挣钱不要怕麻烦。

检测外机

检测外机

拆机内机蒸发器。

拆机内机蒸发器。

冲洗蒸发器。

冲洗蒸发器。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
杨冬林 + 2 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2016-8-20 00:10:11 | 显示全部楼层
清洗蒸发器背面?你咋清晰的?
 楼主| 发表于 2016-8-20 00:19:30 来自手机 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2016-8-20 00:10
清洗蒸发器背面?你咋清晰的?

刷子刷的               
发表于 2016-8-20 00:24:16 | 显示全部楼层
高压水枪来冲冲效果更好的
 楼主| 发表于 2016-8-20 00:34:00 来自手机 | 显示全部楼层
zhixinzhi2008 发表于 2016-8-20 00:24
高压水枪来冲冲效果更好的

我也知道啊,但内机不好充,全是水
发表于 2016-8-20 00:52:31 | 显示全部楼层
你就不会用气泵吹吗
发表于 2016-8-20 00:54:47 | 显示全部楼层

收氟拆机,
发表于 2016-8-20 00:57:43 来自手机 | 显示全部楼层
我都是拆掉用高压枪冲洗
发表于 2016-8-20 06:59:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-20 07:46:31 来自手机 | 显示全部楼层
DINGZHIFA 发表于 2016-8-20 00:52
你就不会用气泵吹吗

哥,我跑个一两佰公里去修空调还得随身带个气泵?再说了蒸发器湿润的气泵不一定管用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:44 , Processed in 0.069779 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表